Max88
Господа электрики, к вам очередной вопрос, есть плоская крыша, покрытая рубероидом, на ней расположена установка кондиционировния, Р=3.3кВт нужно подключить к ней провод ВВГ 4х1.5. Вопрос: нужно ли его вести в трубе и в какой или можно в пластиковом коробе, и как все это крепить к крыше? И еще, в этой установке питаться будет только вентилятор, он 3-х фазный, можно ли корпус установки подключить к рабочему нулю, или стоит взять 5и жильный провод с защитным нулем?
сергей_абрамов
Цитата(Max88 @ 10.9.2008, 10:37) *
Господа электрики, к вам очередной вопрос, есть плоская крыша, покрытая рубероидом, на ней расположена установка кондиционировния, Р=3.3кВт нужно подключить к ней провод ВВГ 4х1.5. Вопрос: нужно ли его вести в трубе и в какой или можно в пластиковом коробе, и как все это крепить к крыше? И еще, в этой установке питаться будет только вентилятор, он 3-х фазный, можно ли корпус установки подключить к рабочему нулю, или стоит взять 5и жильный провод с защитным нулем?

Как правило из стины(крыши )выходит труба от неё кабель в металорукаве. От трубы до движка обычно расстояние небольшое и кабель висит в воздухе, если растояние большое изготавливаются"козлы" что бы кабель не лежал и не было провисов.
Удачи.
Max88
Сергей Абрамов, спасибо за ответ, и всетаки какой же выбрать кабель, 4х или5и жильный?
сергей_абрамов
Цитата(Max88 @ 12.9.2008, 5:14) *
Сергей Абрамов, спасибо за ответ, и всетаки какой же выбрать кабель, 4х или5и жильный?

Лучше 5-ти. Хуже не будет.
Удачи.
Олега
Цитата(сергей_абрамов @ 11.9.2008, 17:22) *
Как правило из стины(крыши )выходит труба от неё кабель в металорукаве.


На каком основании вне помещения применяете м/рукав (толщина защитной оболочки менее 2 мм)?
Max88
Цитата(сергей_абрамов @ 13.9.2008, 2:57) *
Лучше 5-ти. Хуже не будет.

В таком случае можно ли через 5-ую жилу заземлить корпуса установок?
Гость_Саша_*
Можно ли использовать вместо металлтрубы для прокладки электропроводки металлорукав,цельнометаллический такой как труба?
Олега
См. сообщ.№5
Гость
Ясно,не подходит ,т.к. толщина стенки менее 2 мм.