Александр12
Подскажите, как без спец. оборудования подсушить тр-р ТМ-6/1000кВА без масла. Способ по проще или любой. Спасибо.
сергей_абрамов
Горячим трансформаторным маслом, естественно сухим.
Всем удачи.
c2н5он-
закорачиваешь обмотки по низкой стороне, а по высокой подаешь 220 В. вместо 6 кВ. или 380 В.

или находишь 100 блондинок с фенами)))))
Shapiton
Маслом сушить можно, но масло это заливать в транс нельзя, его само опять сушить.
А с помощью КЗ да. Только ток посчитайте. И контролируйте.