savelij®
По порядку.
Вся проводка выполняется скрыто по листам ГКЛ, уложенным на деревянные конструкции. Их два в накладку, в верхнем канавка под плоский ВВГ с последующей заделкой гипсом (или иным аналогичным материалом). Питающие кабели больших сечений в кабель-каналах.
Можно ли обосновать проход кабелей питания ВВГнг (ВВГнг-LS) сечениями от 1,5 до 10 мм кв. через деревянные конструкции в гильзах (с заделкой легко удаляемым негорючим материалом) из ПЭ или ПВХ труб с определённой группой горючести (подразумеваем НГ)?
Использовать в качестве обоснования, следующее.
СП
14.24 Места прохода проводов в защитной оболочке и кабелей через стены, перегородки, междуэтажные перекрытия должны иметь уплотнения в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50571.15 и 2.1 ПУЭ. Для обеспечения возможности смены электропроводки проход кабелей и проводов в защитной оболочке должен быть выполнен в трубах или коробах; огнестойкость прохода должна быть не менее огнестойкости строительной конструкции, в которой он выполнен. Зазоры между проводами, кабелями и трубой или коробом следует заделывать легкоудаляемой массой из негорючего материала. Допускается прокладывать кабели и провода в защитной оболочке через строительные конструкции в специально выполненных отверстиях.
ПУЭ
2.3.135. Прокладка кабелей в полу и междуэтажных перекрытиях должна производиться в каналах или трубах; заделка в них кабелей наглухо не допускается. Проход кабелей через перекрытия и внутренние стены может производиться в трубах или проемах; после прокладки кабелей зазоры в трубах и проемах должны быть заделаны легко пробиваемым несгораемым материалом.

Всё веду к тому - допустимо ли использовать не металлические гильзы?
Спасибо.
donvovchik
нет... а защиту от механических повреждений как собираетесь делать?
Олега
А какие механические повреждения ожидаются в толщине перегородки из гипрока? Скорее гипрок рассыпется, чем ПВХ труба.

"допустимо ли использовать не металлические гильзы"
Искал "металлические" в тексте и не нашел icon_confused.gif

С другой стороны - вроде как проходит в непроходной стене.

А еще с другой - труба забита несгораемым материалом. Правда не вся. Может при малой толщине перегородки можно "забить всю", поскольку выковырять не трудно? Труба будет только внешней оболочкой. При большой толщине в середину негорючую минвату запихать..
Где-то тут недавно вспоминали действующие госты с протяжкой кабеля через деревянные стены и без всяких премудростей.
savelij®
Цитата
Где-то тут недавно вспоминали действующие госты с протяжкой кабеля через деревянные стены и без всяких премудростей.

Как же, как же, помню. Это Ваше _ http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...ost&p=63753
И меня, в принципе, устраивает... icon_wink.gif

Тем более, что сечения снижены до 6 мм кв. icon_redface.gif
gomed12
Кроме того гильза д/обеспечивать герметичность при проходе из помещения опасного (взрыво-пожаро, химия) и за пределы помещения.
Само собой локализационной способностью при проходе через горючие перегородки.
Внес в конструкцию перегородки инородное тело, оно не должно ухудшать существовавшая пожаробезопасность, и изоляция несгораемая запихнутая тут не помощница.