Помогите, избавится от нагрева в магазине 5 пролетов светильников ЛБ40х2 по 30-40шт в пролете. Каждый пролет разбит на 3гр,подключены ПВС3-3х2,5, защита авт.выключатель 16а. В одном распред щитке 15-18шт, ток потребления на одном автомате 8-9а. И вс автоматы нагревются 50-60 грдусов
c2н5он-
проверьте контакты, пользуйтесь только болтовыми соединениями, пользуйтесь электропроводящей смазкой и АВ не китайские?
Viktor2008
Подскажите каке автоматы, какой фирмы
АКМ
Цитата(Viktor2008 @ 31.8.2008, 22:08) *
Подскажите каке автоматы, какой фирмы

автоматы фирмы MOELLER
Elektr
Цитата
ток потребления на одном автомате 8-9а

это Вы измерили или по расчету так?
Если по расчету, то реальные могут быть выше...
АКМ
ток измеренный