joaquine
Здравствуйте! В данный момент оформляю протокол измерения сопротивления заземляющего устройства. Замер делался во влажную погоду. Подскажите, нужно ли применять поправочные коэффициенты к значению измеренного сопротивления заземлителя (прикрепил файл с таблицей из ПЭЭП)? icon_confused.gif Таковые имеются в ПЭЭП (правила эксплуатации электроустановок потребителей) издания 1992 года, которое в данный момент не действует. В ПТЭЭП (правила технической эксплуатации электроустановок потребителей) и другой литературе ничего подобного не нашёл. Спасибо.
Uran
По идее -наверное надо, но никогда не пересчитывал. У нас на протоколе есть пункт -Характеристика грунта.
Мы туда пишем погодные условия и состояние грунта при замере сопротивления контура заземления.
Претензий не было пока.
joaquine
Uran, а если не жалко, можно мне бланк вашего протокола на мыльце? icon_rolleyes.gif joaquine(DOG)mail.ru
Гость
Из журнала "Новости электротехники" Анатолий Зайцев
Как известно, сопротивление заземляющих устройств сильно зависит от влажности грунта. В ПТЭЭП, п. 2.7.13, записано, что это измерение должно выполняться в период наибольшего высыхания (промерзания) грунта. В ПУЭ это требование отсутствует. Но объекты часто сдаются и весной, и осенью, при этом нет возможности ждать сухой погоды. При профилактических испытаниях инспекторы Ростехнадзора требуют проводить замеры перед началом грозового сезона, т.е. весной, в период, когда почва влажная. При этом они утверждают, что сезонные коэффициенты сопротивления заземлителей отменены и всё равно гроза сопровождается осадками. Но существуют сухие грозы, а молнии образуются часто после длительной засухи перед дождем. Прошу сообщить, действует ли РД 153-34.0-20.525-00, в котором есть расчет сезонных коэффициентов; можно ли применять расчет сезонных коэффициентов для электроустановок потребителей (производственные и жилые здания, сооружения, подстанции потребителей), используя таблицы РД 153-34.0-20.525-00? Если этот документ не действует или неприменим к электроустановкам потребителей, то как поступать?
Виктор Шатров, сотрудник Ростехнадзора
Жестких требований о времени проведения измерений сопротивлений нормативные документы не содержат. В п. 1.7.56 приведено указание, подтверждающее необходимость учета сезонного значения удельного сопротивления земли, от которого в свою очередь зависит и значение сопротивления заземлителя. Однако официальным документом уполномоченных на это государственных органов сезонные коэффициенты не утверждались и соответственно не отменялись.
РД 15334.020.52500 является корпоративным документом, обязательным для использования в данной организации, однако его рекомендации могут использовать и другие организации.
Время проведения замеров сопротивлений заземляющих устройств устанавливает владелец (собственник) электроустановки, он же принимает решение, каким источником сезонных коэффициентов пользоваться для пересчета сопротивлений заземлителей, в том числе возможно использование таблиц РД 15334.020.52500.


Uran
Предыдущий топик №2, в части "...никогда не пересчитывал" считать не действительным.
На самом деле последние замеры контуров заземления выполнены с учетом Кс, согласно методички ОРГРЭС, раздел 11, "Методы контроля состояния заземляющих устройств". Я, запамятовал, т.к. сам лично в последнее время не занимался этим.
Просмотрел 153-34.0-20.525-00, это почти та же методичка.
gomed12
Все же считаю правильнее произвести измерение уд. сопротивления грунта на месте предполагаемого контура, для этого необходимо вбивать 2 электрода, образцовый источник тока, миллиамперметр и калькулятор.
Uran
Теоретикам легче всех
joaquine
Цитата(Uran @ 31.8.2008, 18:26) *
Теоретикам легче всех

Это точно..))
Roman_D
У нас на железке никаких коэффициентов... Вынь да положь 0,5/4/10 Ом icon_sad.gif
Гость_Людмила_*
Подскажите, пожалуйста, а где взять этот корпоротивный документ РД 15334.020.52500. Вышлите, если это возможно. Очень нужно для расчета. Спасибо. адрес: LSGromova@yandex.ru
Roman D
Цитата(Гость_Людмила_* @ 2.9.2010, 15:52) *
Подскажите, пожалуйста, а где взять этот корпоротивный документ РД 15334.020.52500. Вышлите, если это возможно. Очень нужно для расчета. Спасибо. адрес: LSGromova@yandex.ru

Мы эта... не уверены в точности обозначения документа. Нижайшая просьба дать дополнительную информацию.
Uran
QUOTE (Гость_Людмила_* @ 2.9.2010, 15:52) *
Подскажите, пожалуйста, а где взять этот корпоротивный документ РД 15334.020.52500. Вышлите, если это возможно. Очень нужно для расчета. Спасибо. адрес: LSGromova@yandex.ru

http://narod.ru/disk/24408193000/%D0%A0%D0...%D0%B0.doc.html
Roman D
Цитата(Uran @ 2.9.2010, 19:27) *

Почитал. Измерение сечения проводников производится штангенциркулем. Меня это убило! Понятно, когда заземляющий проводник соответствует стандарту. А ну как погнил, причём неравномерно?
Uran
QUOTE (Roman D @ 2.9.2010, 20:29) *
Почитал. Измерение сечения проводников производится штангенциркулем. Меня это убило! Понятно, когда заземляющий проводник соответствует стандарту. А ну как погнил, причём неравномерно?

Бумага все стерпит icon_biggrin.gif , меня бы удивило то, если б они этот штангель нашли и измерили сечение проводников, а так, у нас везде рулит "глаз-алмаз"
joaquine
Цитата(Uran @ 2.9.2010, 23:32) *
Бумага все стерпит icon_biggrin.gif , меня бы удивило то, если б они этот штангель нашли и измерили сечение проводников, а так, у нас везде рулит "глаз-алмаз"

хоть штангель и есть, а "глаз-алмаз", всё же, пользуется популярностью over 9000 icon_wink.gif