Гость_Николай_*
Добрый день!

Требуется над крышей здания протянуть воздушную линию (подвесить провод ВВГ 3*2.5 на струне) для подключения электроустановки.
Скажите пожалуйста:
1) необходимо ли делать заземление струны?
2) необходимо ли дополнительно защищать провод (скажем гофра или металлорукав)?
3) чем защищать провод при проходе через стену для вывода на крышу (стена стальная)?

Еще вопрос по другой теме:
4) чем руководствоваться при выборе места расположения электрического щитка, а также щита управления в здании торгового центра?
Где он может, и где не может быть расположен?
Варианты расположения: тепловой узел; торговый зал, за прилавком; раздвевалка; туалет; лестничная площадка или лестничный марш; торговый зал поблизости с пожарным гидрантом (на каком минимальном расстоянии от пожарного гидранта), кухня кафе, подсобное помещение; у входной двери на улицу (на каком минимальном расстоянии)?

Спасибо.
gomed12
Кабель желателен с гибкими жилами.
1. Ниже 2,5 м или в зоне досягаемости землить.
2. То же в зоне досягаемости защита от мех. повреждения.
3. Проход через стену в гильзе с сальниковым уплотнением, выход в зонах досягаемости и работы механизмов в трубе от мех. повреждения.
4. В любом удобном месте, кроме мест скопления покупателей, проходов и лестниц соответствующего исполнения, кроме спец. запирания дверей шкафов дополнил бы и экраном внутри для ограничения доступа к токоведущим частям.
Гость
Струна должна быть заземлена или занулена с двух сторон.
электроник1
1. тросовку землить с обеих сторон
2. не надо
3. в месте, где кабель упирается в края металла- подложку
4. в подсобном помещении. руководствоваться техусловиями и ПУЭ.