шурик
Добрый день знатоки! У меня такой вопрос.Хочу понять, как присоединяется в механизме провода: имеем 1- фазный 2 -нулевой 3 - земля и 4- провод приходящий с системы дополнительного уравнивания потенциалов(сделанно специально для ванны и сан. узла). И как это будет выглядеть если розетка двойная(два рядом стоящих механизма).Заранее спасибо
gomed12
Цитата(шурик @ 20.8.2008, 14:38) *
...как присоединяется в механизме провода: имеем 1- фазный 2 -нулевой 3 - земля и 4- провод приходящий с системы дополнительного уравнивания потенциалов(сделанно специально для ванны и сан. узла). И как это будет выглядеть если розетка двойная...

Тема обсуждалась.
Приходящие 1,2,3 провода на соответствующие клеммы розетки, 4-й с ванны и ХГВС на клемму 3 провода розетки.

Цитата
розетка двойная(два рядом стоящих механизма).

Имеется в виду два одинарных?
3-й шлейф с розетки на розетку, а 4-й под любую клемму 3-его провода.