Всем здрасти. Есть вопросы. Поиск на форуме конкретики не дал.
Исходные данные. Надо подключить загородный дом (участок) - сейчас подключен по времянке. В техусловиях сказано, что счётчик установить в ШРН IP65 на границе раздела (не участка). Выделенная 14 кВА 3ф. Столб с подходящим СИПом стоит в 40 метрах от столба на границе участка. Есть проект внутрянки. Проекта внешних линий нет. Инженер местных линий напрягает ставить на столб с ответвлением щит с автоматом защиты на уходящий СИП.
Вопросы:
1. Требуется ли уходящий СИП защищать автоматом? (не встречал такого)
2. Требуется ли ставить дополнительный столб, при условии что между двумя бетонными столбами 40 метров?
3. И нужен ли проект внешней линии?

Спасибо.

savelij®
1. Нет
2. Да, 25м - макс. пролёт ответвления от ВЛ.
other827
Ну про 25 метров - это понятно. Я этот вопрос задал только потому, что инженер электросетей расстояние в 40 метров между столбами проглотил не поморщившись - может я чего не знаю?
По поводу автомата. А то, что разное сечение СИПов подходящего и ответвляемого?
И нужен ли всё-таки проект на такую хрень, как воздушная линия к загородному дому длиной чуть более 40 метров и на мощу 14 кВА?
c2н5он-
1. если Вам создают проблемы ТРЕБУЙТЕ их обосновать
2. 40 м. - нет
3. уходящий СИП - нет - только кабель
4. проект - да, проектировщики схалтурили - должны были нарисовать
Олега
1.Ответвление СИП не защищаается вне зависимости от соотношения сечений магистрали и отвода и от длины отвода?
2.Если ответвление - кабель опущенный по столбу и уходящий к дому в земле, то на столб ставится щит с АВ? Это независимо от сечений и длин?
KypaTop
Цитата
И нужен ли всё-таки проект на такую хрень, как воздушная линия к загородному дому длиной чуть более 40 метров и на мощу 14 кВА?

Да нужен, при подключении потребителя с заявленной мощностью менее 10 кВт, можно сделать чертеж-проект, т.е. на одном листе однолинейную схему и ситуационный план.
gomed12
3. И нужен ли проект внешней линии?
Цитата
счётчик установить в ШРН IP65 на границе раздела

А где проходит граница?
Необходимо было правильно дать задание на проектирование.
В проект включаются все новые прокладки на основании ТУ от службы присоединений ЭСО.
Цитата
Столб с подходящим СИПом стоит в 40 метрах от столба на границе участка.

Цитата
2. Требуется ли ставить дополнительный столб, при условии что между двумя бетонными столбами 40 метров?

Это расстояние нормальное, в дополнительной опоре между ними необходимости не вижу.
Единственное требование -это при пересечении проезжей части высота до проводов не менее 6м
А каково расстояние от столба на границе участка до дома?
Это расстояние не д/б выше 25 м (см. п.2)
Цитата
1. Требуется ли уходящий СИП защищать автоматом?

До счетчика-нет.
Олега
Если ответвление - кабель опущенный по столбу и уходящий к дому в земле, то на столб ставится щит с АВ? Это независимо от сечений и длин?
Что предпочтительно, если владелец участка не желает воздушной линии на участке, а столб вне участка за грунтовой а\м дорогой:
1.Спуск кабеля (от щита с АВ не столбе ВЛ) в траншею через дорогу и участок.
2. Установка дополнительного столба между участком и дорогой, с СИПом. Далее щит и кабель по пункту 1.

Доп.вопрос.
В чем причина различий требований (40 и 25 м)?
Олега
UP