Личные даные:
4 курс НГАУ. Специальность "Электрификация и автоматизация сельского хозяйства".(Инженер-электрик)
В настоящее время прохожу практику в горэлектросетях электромонтёром по ремонту кабельных линий.
"Да открыл бы тему, тебя бы всем скопом и потестировали бы
Ну ты наверное в курсе, что разъединителем нельзя оперировать под нагрузкой? А почему, сможешь объяснить?
Еще дежурный вопрос: нарисуй схему управления электродвигателем. Схема должна позволять запускать движок в обоих направлениях и останавливать его.
А придумай три датчика с разными принципами работы, с помощью которых можно было бы замерить уровень воды в бачке унитаза.
Так что же убивает человека ток или напряжение?
А чем отличаются электроустановки с заземленной и изолированной нейтралью?
На двухцепной воздушной линии отключили одну цепь, замерили напряжение и оказалось, что на ней 50 Вольт. Откуда они взялись?
Не страшно если не ответишь, но по ответам выясняется помимо багажа знаний и ход мышления (желательно общаться вживую)."
1. Опасно для человека и разрушительно для разединителя. Для коммутации под нагрузкой используются масляные и вакуумные выключатели, с интенсивным гашением дуги.
2. В случае Ас. дв.: изменение направления вращения - осуществимо переменом двух фаз, торможение - подключением двигателя к источнику постоянного тока. Схему добавлю.
3. а) реостатный датчик: движок, проволока, навитая на трубку, источник питания, усилитель сигнала, показывающее устройство.
б)ёмкостной
в) с датчиком давления: при полном бачке тело (напр. пласт. бутылка), вертикально стоящая, будет полностью погружена в воду( Сила Арх. прямопропорц. объёму погружённого тела) и иметь наибольшее давление на датчик. С уменьшением уровня воды давление бутылки на датчик будет также изменяться.
4. Ток (величина), воздействующий на человека , зависит от напряжения, приложенного к человеку и сопротивления тела человека.
5. Последствиями обрыва фазы.
6. Наведённое напряжение.
Буду рад вашим новым вопросам и комментариям к ответам.
*_Garik_*
8.8.2008, 17:52
И что значит сей монолог...???
Цитата(*_Garik_*)
И что значит сей монолог...???
автор обозначил в своём "монологе" вопросы и видимо расчитывает получить на них ответы от посетителей форума
Цитата(NickEl @ 8.8.2008, 17:10)

автор обозначил в своём "монологе" вопросы и видимо расчитывает получить на них ответы от посетителей форума
Ааа...
Электреги, как и люди, любят отдыхать. Если позволят Великие и Мудрые Одмины сместить приоритеты в сторону юмора, то коментариев может быть больше (и интересней

). А заодно и весело отдохнём...
Вопрос на засыпку: что такое "фаза"?
1. Провод, который бьется током;
2. Все электрики, которым стукнуло 220, имеют по ней сдвиг;
3. Бывает у Луны.
*_Garik_*
8.8.2008, 21:49
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...amp;#entry57238Вот ссылка где я решаю похожую проблему, возможно общими усилиями повысим друг другу квалификацию
Цитата
. Опасно для человека и разрушительно для разединителя. Для коммутации под нагрузкой используются масляные и вакуумные выключатели, с интенсивным гашением дуги.
ты здесь не совсем прав так как разэденителем возможны операции
Цитата
6.8.11. Отключение и включение под напряжение и в работу присоединения, имеющего в своей цепи выключатель, должно производиться этим выключателем.
Разрешается отключение и включение отделителями, разъединителями, разъемными контактами соединений КРУ (КРУН):
нейтралей силовых трансформаторов 110 - 220 кВ; заземляющих дугогасящих реакторов 6 - 35 кВ при отсутствии в сети замыкания на землю;
намагничивающего тока силовых трансформаторов 6 - 500 кВ;
зарядного тока и тока замыкания на землю воздушных и кабельных линий электропередачи;
зарядного тока систем шин, а также зарядного тока присоединений с соблюдением требований нормативных документов.
В кольцевых сетях 6 - 10 кВ разрешается отключение разъединителями уравнительных токов до 70 А и замыкание сети в кольцо при разности напряжений на разомкнутых контактах разъединителей более чем на 5%.
Допускается отключение и включение трехполюсными разъединителями наружной установки при напряжении 10 кВ и ниже нагрузочного тока до 15 А.
Допускается дистанционное отключение разъединителями неисправного выключателя 220 кВ и выше, зашунтированного одним выключателем или цепочкой из нескольких выключателей других присоединений системы шин (схема четырехугольника, полуторная и т.п.), если отключение выключателя может привести к его разрушению и обесточению подстанции.
Допустимые значения отключаемых и включаемых разъединителями токов должны быть определены нормативными документами.
Порядок и условия выполнения операций для различных электроустановок должны быть регламентированы местными инструкциями.
Цитата(*_Garik_* @ 8.8.2008, 20:49)

ты здесь не совсем прав так как разэденителем возможны операции
Возможны то они возможны, однако надо быть уверенным, что ток не больше указанного. Иначе разъединитель упадёт тебе на голову!
*_Garik_*
9.8.2008, 13:38
Цитата
В кольцевых сетях 6 - 10 кВ разрешается отключение разъединителями уравнительных токов до 70 А и замыкание сети в кольцо при разности напряжений на разомкнутых контактах разъединителей более чем на 5%.
Допускается отключение и включение трехполюсными разъединителями наружной установки при напряжении 10 кВ и ниже нагрузочного тока до 15 А.
А амперметры тогда зачем на ПС ставят??? или пусть у диспетчера спросит
Цитата(*_Garik_* @ 9.8.2008, 12:38)

А амперметры тогда зачем на ПС ставят??? или пусть у диспетчера спросит
Не всегда

возле линейных разъединителей амперметры стоят...
*_Garik_*
9.8.2008, 20:13
зато в начале фидера скорее всево стоят и можно прикинуть сколько ампер на ЛР
Цитата(*_Garik_* @ 9.8.2008, 20:13)

зато в начале фидера скорее всево стоят и можно прикинуть сколько ампер на ЛР
- если нет отпаек или ТП.