ham
Добрый день!
Сложилась такая ситуация:
Берем питание от РУНН ТП 35/0,4кВ, но установить свои рубильники в самой п/ст нет возможности, чужие тоже не дают.
Вот и возник вопрос - а можно ли организовать свой щиток, который вешаем на стену подстанции? ньюанс такой, что подстанция комплектнаяи стены у нее металлические.
ElEcTrOnIk
У меня была похожая ситуация. На ТП устанавливал перекидной рубильник для испльзования ДЕС.
В твоём случае нужны: проект; техусловия;однолинейная схема подключения; разрешения от компании поставщика електроенергии(если ТП на балансе твоего предприятия розрешения не надо); лабораторные исследования контуров заземления. Ещё нюанс в том что будет подключено к рубильнику. Лучше всего когда сама компания поставщик електроенергии сделает проект и другую документацию. В проекте они укажут способ крепления к ТП рубильника.
uvk2
Цитата
установить свои рубильники в самой п/ст нет возможности, чужие тоже не дают.
А как вы собираетесь запитывать свой щит на стене, напрямую со сборных шин подстанции? Полюбому через рубильник в РУ-04. Или один всёж-таки дадут?
с2н5он
можно, сейчас зачастую так делают, чтобы потребитель платил по НН, а не СН тарифу (что дороже для потребителя