Цитата(allex @ 31.7.2008, 8:43)
Подскажите пожалуйста в чем нужно прокладывать кабель питания ыентиляторов дымоудаления и нужно ли дополнительно обрабатывать огнестойким материалом? нормируется ли это какими-либо документами?
Питание к вентиляторам дымоудаления должно подводиться огнестойким кабелем или кабелем в огнестойких конструкциях. Последних я не встречал ни разу - дорого и сложно. Пока у нас не было огнестойких кабелей, то проходил (лукаво) и кабель в металлорукаве - считалось что этого достаточно. Хотя огнестойкость любой незащищенной металлоконструкции - 15 минут. Сейчас можно прокладывать огнестойкий кабель открыто, но пожарники в силу привычки очень полюбляют, когда и он в металлорукаве. Но это имеет и рациональное значение - кабель лучше защищен механически.
Питание вентиляторов дымоудаления производится по первой категории. Часто требуют, чтобы АВР стоял прямо возле ЩМУ вентилятора, но это не обязательно. На самом деле это не требование, а рекомендация. Если заказчик настаивает на таком решении и готов платить за него - то пожалуйста. Если же бюджет ограничен, то можно ссылаться на НПБ, где и допускается прокладка одним кабелем. Но категория все равно должна соблюдаться и АВР должен быть хотя бы на вводе в здание.
Огнестойкая заделка должна осуществляться при проходе через противопожарные преграды. Как правило - это стены и конструкции по границам зон дымоудаления.
Нормируется это действующими НПБ.