Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: питание вентиляторов дымоудаления
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


allex
Подскажите пожалуйста в чем нужно прокладывать кабель питания ыентиляторов дымоудаления и нужно ли дополнительно обрабатывать огнестойким материалом? нормируется ли это какими-либо документами?
Брэд
Смотри по месту. Т. е. по назначению помещений. А вообще в случае пожара все вент системы должны быть отключены закрыты. Доступ кисларода перекрыт. А вот на пож. насосы есть четкие указания два ввода по первой особой категории.
mww
Сдаем систему пожаротушения и дымоудаления в городской библиотеке. Все электрокоммуникации пожаротушения и дымоудаления должны быть выполнены в металлических трубах. проходы в стене заделаны терморасширяющей мастикой.
donvovchik
Цитата(mww @ 1.10.2008, 21:30) *
должны быть выполнены в металлических трубах. проходы в стене заделаны терморасширяющей мастикой.

это где написано?
push
Цитата(Брэд @ 29.9.2008, 17:18) *
Смотри по месту. Т. е. по назначению помещений. А вообще в случае пожара все вент системы должны быть отключены закрыты. Доступ кисларода перекрыт. А вот на пож. насосы есть четкие указания два ввода по первой особой категории.

Подскажите откуда это взято -"первой особой" накой ляд пожарному насосу сохранение синусоиды и крутой ИБП, 2ввода и ДГУ вполне достаточно, а это всего лишь первая, но не особая
Взводатор
Цитата(allex @ 31.7.2008, 8:43) *
Подскажите пожалуйста в чем нужно прокладывать кабель питания ыентиляторов дымоудаления и нужно ли дополнительно обрабатывать огнестойким материалом? нормируется ли это какими-либо документами?

Питание к вентиляторам дымоудаления должно подводиться огнестойким кабелем или кабелем в огнестойких конструкциях. Последних я не встречал ни разу - дорого и сложно. Пока у нас не было огнестойких кабелей, то проходил (лукаво) и кабель в металлорукаве - считалось что этого достаточно. Хотя огнестойкость любой незащищенной металлоконструкции - 15 минут. Сейчас можно прокладывать огнестойкий кабель открыто, но пожарники в силу привычки очень полюбляют, когда и он в металлорукаве. Но это имеет и рациональное значение - кабель лучше защищен механически.

Питание вентиляторов дымоудаления производится по первой категории. Часто требуют, чтобы АВР стоял прямо возле ЩМУ вентилятора, но это не обязательно. На самом деле это не требование, а рекомендация. Если заказчик настаивает на таком решении и готов платить за него - то пожалуйста. Если же бюджет ограничен, то можно ссылаться на НПБ, где и допускается прокладка одним кабелем. Но категория все равно должна соблюдаться и АВР должен быть хотя бы на вводе в здание.

Огнестойкая заделка должна осуществляться при проходе через противопожарные преграды. Как правило - это стены и конструкции по границам зон дымоудаления.

Нормируется это действующими НПБ.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.