Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Сопротивление изоляции
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Сварка, самодельные устройства для сварки > Промышленные сварочные устройства


Гость
Подскажите можно ли включать в работу длительно неработающий трансформатор, если измеренное значение коэффициента абсорбции от 1,2 до 1,1. Марка трансформатора ТМЗ 6/04. Заранее спасибо.
Uran
Цитата(Гость @ 31.7.2008, 8:46) *
Подскажите можно ли включать в работу длительно неработающий трансформатор, если измеренное значение коэффициента абсорбции от 1,2 до 1,1. Марка трансформатора ТМЗ 6/04. Заранее спасибо.


Значение Ка не критерий для ввода транс-ра в работу.
Смотрите РД 34.45-51.300-97 Объем и нормы испытания электрооборудования.Раздел 6 Силовые тр-ры: Пункт 6.4, дополнительно если есть возможность Пункт 6.7, и желательно пункт 6.20.2