Vecnyistudent
Здравствуйте, уважаемые обитатели форума. Прошу прощения, за повторение, но в "чайниках" че-то никто советов не дает!
Читал про розетки, их количество на группу, необходимой защите данных групп, но толком нигде и не нашел строгих норм. Нашел лишь нормативнеый документ, говорящий о силовых линиях:
"6.2. В силовых распределительных сетях предприятий общественного питания и торговли следует соединять по магистральной схеме не более четырех электроприемников единичной мощностью до 3 кВт и двух мощностью до 5 кВт.
В учебно-производственных мастерских по магистральной схеме следует соединять до 5 силовых электроприемников станочного оборудования."
Но здесь сказано про проедприятия общественного питания и торговли, учебно-производственные мастерские...Пойдут ли эти ннормы под обычный цех?? И есть ли специальные нормативные документы по производственным зданиям??
Теперь касаемо защиты:
"7.1.71. Для защиты групповых линий, питающих штепсельные розетки для переносных электрических приборов, рекомендуется предусматривать устройства защитного отключения (УЗО).
7.1.79. В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА.
Допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители).
Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется."
Т.е. УЗО обязательно мы ставим только на переносные элетроприемники и электроприемники в опасных зонах(тоже следуя главам ПУЭ). Но, как я понимаю, УЗО никогда не будет лишним(при соблюдении правил) и рекомендуется ставить.(к примеру, закладываю УЗО на все электроприемники, кроме освещения). Так вот вопрос: нужно ли УЗО для станков в цехах, рекомендется ли его использование или вообще запрещено????
gomed12
Цитата
Пойдут ли эти ннормы под обычный цех??

Эти нормы ужесточенные для помещений со скоплением населения и детей.
Ограничивающие нормы не встречал.
Цитата
нужно ли УЗО для станков в цехах

Запретов нет.
Vecnyistudent
Спасибо!!Лаконично и предельно ясно!!
Олега
Цитата(Vecnyistudent @ 30.7.2008, 8:56) *
Нашел лишь нормативнеый документ, говорящий о силовых линиях:
"6.2. ..
Но здесь сказано про проедприятия общественного питания и торговли, учебно-производственные мастерские...


А мне как раз они очень нужны. Огласите пожалуйста документик. Ссылочка еще лучше.
Олега
Поможите кто может, подскажите документик с текстом:
"6.2. В силовых распределительных сетях предприятий общественного питания и торговли следует соединять по магистральной схеме не более четырех электроприемников единичной мощностью до 3 кВт и двух мощностью до 5 кВт.
В учебно-производственных мастерских по магистральной схеме следует соединять до 5 силовых электроприемников станочного оборудования."
Но здесь сказано про проедприятия общественного питания и торговли, учебно-производственные мастерские..."
gomed12
Мавр свое получил и исчез.
Общими усилиями документик, думаю, найдем.
Victor195002
Добрый вечер.
Все гениальное просто: клиент ссылается на п. 6.2. ВСН 59-88, про который Вы, уважаемые сэры, уже и думать позабыли icon_smile.gif .
Олега
Понял, благодарю!