Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Аккумуляторы ИБП
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > ИБП


nic
Господа! Помогите советом: пригодны ли аккумуляторные батареи для установок гарантированного питания при двух годичном хранении от изготовления без использования и периодического подзаряда при температуре от -40 до +35 для установки в УБП? Есть ли какие-нибудь нормативные документы производителей аккумуляторов о максимальном сроке хранения без использования до наступления непригодности оных.
нач
Бери нагрузочную линейку и проверяй, а там увидишь, сам суди о состоянии, я себе на эл.станции(ГТЭС) поставил новые гелиевые ( 12 В, 100 Ач) (ИБП Liebert 7200) , китайские , пишут что при температуре эксплуатации 20 гр. 10 лет будут пахать, но посмотрим, первые европейские 5 лет всего протяныли. А еще посоветую поставить подзарядить и проверить на автономном режиме, или подключить на чругую нагрузку, например в 1,5 раза больше реальной, которую надо тянуть, и засеч время сколько протянет. У меня например в документации по эксплуатации написано что проверку на автономном режиме(питпние от ИБП) нужно проверять 1 или 2 раза в год
Makros
А тип аккумуляторов подскажите?
Для разных типов разные сроки хранения.
Гарантированно иформацию можно получить у официальных представителей
компаний производителей.
AlexPetrov
Где-то читал информацию о необходимости подзарядки аккумулятора, находящегося на хранении, 1 раз в год.
Кроме этого, имеется неофициальное мнение об утере 10% ёмкости батареи за 1 год бездействия.
Makros
Порылся в доступных источниках - для гелевых общего применения
производители дают 3% саморазряда в месяц при +20С.
Ещё встречалось, что гарантийный срок хранения у герметичных
акумуляторов 1 год при темп 20С.
Kolyani4
Цитата(Makros @ 9.11.2008, 21:24) *
Порылся в доступных источниках - для гелевых общего применения производители дают 3% саморазряда в месяц при +20С. Ещё встречалось, что гарантийный срок хранения у герметичных акумуляторов 1 год при темп 20С.
Хочу внести ясность в данный вопрос, срок хранения как говорилось выше зависит от температуры хранения. Максимаьный срок достигается при температуре +25 град. С. "пригодны ли аккумуляторные батареи для установок гарантированного питания при двух годичном хранении от изготовления без использования и периодического подзаряда при температуре от -40 до +35 для установки в УБП?" они пригодны при условии что не потеряли более 70% своей емкости. Поскольку аккумы (гелевые или AGM) не любят глубокого разряда.
DenisA
Аккумуляторы для ИБП бывают 5 и 10 летние
Без подзаряда обычные 5 летние аккумуляторы небольшой емкости (в заряженном виде) могут храниться около 6-12 месяцев. Если не зарядить, будут расформовываться и выйдут из строя

10-летние, особенно большие могут храниться до 18 месяцев
Kolyani4
Цитата(AlexPetrov @ 8.11.2008, 11:24) *
Где-то читал информацию о необходимости подзарядки аккумулятора, находящегося на хранении, 1 раз в год.
Кроме этого, имеется неофициальное мнение об утере 10% ёмкости батареи за 1 год бездействия.



6 месяцев без подзаряда, потом нада заряжать что б сохранить срок службы..
pavV
как проверить акамуляторы на пригодность .слышал что есть приборы измеряющие внутреннее сопротивление акамулятора
Гость_net_man_*
например
http://infoart.udm.ru/tech/battery/cadex_sp.htm
Andrey.Ru
Дико извиняюсь, вопрос чайника:
Узнал я сопротивление и ёмкость аккумулятора, как оценить его состояние (работоспособность)
в зависимости от Uн и Сн. Где регламентируется величина ёмкости (в % от номинальной для разных батарей).
Пошлите пожалуйста в умном направлении.
redisco1
Приветствую, знающие люди просьба помочь, в серверной стоит упс апс SU2200RM3U, пищит и горит индикатор низкого заряда аккумуляторов, замену решили осуществить сами вскрыли там стоял якобы оригинальный картридж (http://energyroom.ru/RBC-12?search=rbc%2012) сорвали наклейки батареи промаркированы vision cp 1270 12 v 12 Ah, начали искать таких нет но есть с другой маркировкой такие (http://energyroom.ru/Vision-CP1270A), знающие люди разъясните почему у нас стояли эти батареи с наклейкой это брак какой то? или ранее ктото снял аккумуляторы и поставил эти, и если мы закажем такие аккумуляторы то они подойдут? заранее спасибо!
Pantryk
Цитата
это брак какой то

Возможно маркетинговый ход. Собирается батарея из стандартных аккумов, соединяется красиво проводочками, клеится наклейка и вот это уже не 4 стандартные батарейки, а целый оригинальный картридж. По последней ссылке это 7Ач емкостью, что меньше чем у вас было. В том числе и по габариту. Т.е. влезет, но время работы от батарей будет меньше. Вам не обязательно именно такой производитель. 12В 12Аh по технологии AGM продает много кто.

P.S. Как картридж это проходит как 7.2 Ач. Замерьте габариты и проверяйте то, что выбрали по ним.
Diablero
Цитата(redisco1 @ 17.3.2016, 12:12) *
Приветствую, знающие люди просьба помочь, в серверной стоит упс апс SU2200RM3U, пищит и горит индикатор низкого заряда аккумуляторов, замену решили осуществить сами вскрыли там стоял якобы оригинальный картридж (http://energyroom.ru/RBC-12?search=rbc%2012) сорвали наклейки батареи промаркированы vision cp 1270 12 v 12 Ah, начали искать таких нет но есть с другой маркировкой такие (http://energyroom.ru/Vision-CP1270A), знающие люди разъясните почему у нас стояли эти батареи с наклейкой это брак какой то? или ранее ктото снял аккумуляторы и поставил эти, и если мы закажем такие аккумуляторы то они подойдут? заранее спасибо!

Уже есть, привезли, http://tok-shop.ru/product/vision-cp1270m/
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      Рейтинг@Mail.ru
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     