Гость_Владимир_*
Стоит трехфазный механический счетчик с трансформаторами тока. Посчитал сколько электроэнергии сжигается за ночь и обалдел - получается что у меня в организации ночью работают потребители с суммарной потребляемой мощностью в два раза превышающей реальную! Спецы, подскажите как считает механика если есть перекос фаз - тупо суммирует или считает по потреблению на самой загруженной фазе * 3? Может есть смысл поставить электронный счетчик? В технической документации на "энергомеры" утверждают что они честно складывают потребления по всем трем фазам
Roman_D
Нужно тщательно проверить правильность подключения.
Активный механический (кстати, тип?) тупо суммирует.
Но в определенных случаях может накрутить больше.
Гость_Владимир_*
Счетчик СА4У-И672М (3х5А), кто знает - где можно найти описалово его принципа работы???
savelij®
Цитата(Гость_Владимир_* @ 28.7.2008, 9:48) *
Счетчик СА4У-И672М (3х5А), кто знает - где можно найти описалово его принципа работы???

Принцип работы такой же, как у любого эл.мех счётчика, доп. инфу можете получить на сайте завода ЛЭМЗ.
Гость_Владимир_*
сейчас поищу...
Гость_Roman_D_*
http://www.pozitron.ru/is.htm
КВС75
Почитал теорию и описание счетчиков. Из всего следует что механический счетчик "суммирует" показания расхода на трех фазах... Но откуда же поверие, что на механических трехфазных счетчиках в случае перекоса фаз происходит завышение показателей??? Практики есть на этом форуме? Чую придется мне для проверки врубать в щитовую еще один прибор учетаicon_sad.gif
Roman_D
Цитата(КВС75 @ 30.7.2008, 7:03) *
Но откуда же поверие, что на механических трехфазных счетчиках в случае перекоса фаз происходит завышение показателей?

Сначала определим, что такое "перекос фаз". Нету такого термина в ПУЭ! И в ГОСТе нету!
Счётчик нормально работает при определённых условиях. Потом врёт.
КВС75
Согласен, насчет перекоса фаз может и загнул, присутствует неравномерность нагрузки на фазы (одна фаза = maх, вторая и третья соответственно 70% и 80% от max). Равномерно распределить нагрузку не могу...
Roman_D
Есть такой ГОСТ 6570-96 "СЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ АКТИВНОЙ И РЕАКТИВНОЙ ЭНЕРГИИ ИНДУКЦИОННЫЕ. Общие технические условия"
Там расписана допустимая погрешность счетчика в тех или иных условиях; в частности, при симметричной и несимметричной нагрузках.
Например, при наличии тока в одной фазе систематическая погрешность для счетчиков класса 3,0 не должна превышать +4%; для 0,5 - +1,5%. Это в худшем случае.
Однако завышение показателей вроде имеется.

Электронные счетчики этим не страдают, а механические сильно зависят от регулировки. Улучшишь один параметр - уйдёт другой...
AHOV
Не встречал электронного счетчика который считал бы больше реально потребленной энергии, а у индукционных "самоход" - вполне реальная ситуация. Хотя в 99% с учетом все в порядке. Предлагаю замерить реальную нагрузку токоизмерительными клещами.