mersik2011
Здравствуйте! Есть ли у кого информация по кабелю ПВВГнг-LS 1х630 (1кВ)?. Меня интересует длительно
допустимый ток при прокладкие на воздухе пучком (т.е 3 фазы и ноль) и в плоскости! Нигде не могу найти,
если у кого есть подскажите пожалуйста!
AlexPetrov
Если есть возможность, качните справочник - http://www.electrik.org/forum/index.php?au...amp;showfile=56, авось поможет.
c2н5он-
если не поможет, то в справочниках есть информация сколько Ампер выдержит один квадрат сечения
Взводатор
Для такого сечения не грех официально и с пристрастием попытать производителя и/или поставщика кабеля.
mak
Цитата(mersik2011 @ 24.7.2008, 8:25) *
Есть ли у кого информация по кабелю ПВВГнг-LS 1х630 (1кВ)?. Меня интересует длительно
допустимый ток при прокладкие на воздухе пучком (т.е 3 фазы и ноль) и в плоскости! Нигде не могу найти,
если у кого есть подскажите пожалуйста!

А какой завод делает такой кабель на 1 кВ? В Севкабеле не нашел.
Для 6 кВ медь в воздухе сечением 630 мм2 в плоскости ток 1213 А, а треугольником - 1166 А для воздуха 25 град. При т-ре воздуха 35 град. К=0,9.