Гость_Юра_*
Здравствуйте,проблема:
от столба к дому в земле проложен бронированный кабель. Броня подсоединена к контуру в районе дома. При подаче напряжения на контуре возникло 80 В. Как устранить неисправность?
gomed12
Цитата
При подаче напряжения на контуре возникло 80 В.

Смотря относительно чего, при отключенном PEN (РЕ)-проводнике от контура:
1. Относительно фазы желательно, чтобы было 220 В
Говорит о недостаточности (высоком) сопротивлении растеканию тока существующего контура.
2. Относительно нуля д/б около 0 В.
То же высокое сопротивление.
Возможно неточность прибора.
Измерения проведите при подключенной нагрузке (лампа накаливания 40-60 Вт), если величина падения напряжения большое (65-70 В), то можете объеденить на РЕ-шину шкафа контур, броню, PEN (PE)-проводник питающего кабеля.
Иначе, необходимо вбить доп. электроды.
Олега
Цитата(gomed12 @ 20.7.2008, 13:29) *
.. если величина падения напряжения большое (65-70 В), то можете объеденить на РЕ-шину шкафа контур, броню, PEN (PE)-проводник питающего кабеля.
Иначе, необходимо вбить доп. электроды.

Объединение - святое дело. Предписанное.
Напряжение на контуре 25 В уже нехорошо, на "улице" например.
С забиванием согласен.
Возможно лучше забить у столба. Чтоб с "кривого" нуля ВЛ ток не пёр на землю по броне (при объединении и по PEN, или РЕ) и не грел частный кабель общественными косяками. Если конечно с сопротивлением изоляции частного кабеля все о"кей.