aleksey71
всем привет .на вопрос прошу ответить проще а всяких выдержек из ПУЭ и тд не стоит .
сопрпотивление петли фаза-ноль - замыкаем самый дальний объект (фазовый провод с нулевым) и подаем питание на проводку через средство защиты испытуемого участка
как пример( в моем понимании) автомат 25А подали питание с вторичной обмотки транса(пусть 60В) замеряем ток цепи( он должен быть не менее 75А - так иль нет?)при котором сработает автомат (а если это ПН-2 то она сгорит и что их меняй после каждого замера?).
всталяем в формулу Zп = U / I. и получаем где-то 0.85 Ома . А время срабатывания автомата берем из ПУЭ или как-то засекаем или тоже вычисляем? а вообще это сопротивление где-то регламентируется иль нет?
а если измерить значение сопротивления участка омметром оно должно приблизительно совпадать с расчетным или это совершенно разные вещи? (в протоколе написано - измеренное значение сопротивления цепи фаза-ноль)
измеренное или расчетное значение тока однофазного к.з.( выдержка из протокола) - это значение номинала автомата или то при котором он отрубился при испытании?
диапазон тока срабатывания расцепителя к.з. - это как?
вот пожалуй все. прошу строго не судить. разъясните как можете. заранее спасибо!

Uran
Цитата(aleksey71 @ 17.7.2008, 23:25) *
всем привет .на вопрос прошу ответить проще а всяких выдержек из ПУЭ и тд не стоит .
сопрпотивление петли фаза-ноль - замыкаем самый дальний объект (фазовый провод с нулевым) и подаем питание на проводку через средство защиты испытуемого участка

Замыкаем фазу с нулем через измерительный прибор, предназначенный для замера ПФН и сертифицированный в России.
Питание на проводку подается родное, потому что замеряется полное сопротивление цепи фаза-нуль в том числе и источника питания (тр-ра на ТП).
Цитата
как пример( в моем понимании) автомат 25А подали питание с вторичной обмотки транса(пусть 60В) замеряем ток цепи( он должен быть не менее 75А - так иль нет?)при котором сработает автомат (а если это ПН-2 то она сгорит и что их меняй после каждого замера?).

Подается фазное напряжение сети (220В), измерительный прибор работает с некоторой задержкой -АВ не успевает отключиться, но бывает что и успевает отключаться, тогда шунтируешь АВ.
АВ на 25А не всегда отключится при 75А, если даже он типа В.
ПН-2 не разу не перегорал, перегорает маленький круглый, тип не помню (неразборный), НПН вроде, на малый ток, его надо шунтировать.
Цитата
всталяем в формулу Zп = U / I. и получаем где-то 0.85 Ома . А время срабатывания автомата берем из ПУЭ или как-то засекаем или тоже вычисляем? а вообще это сопротивление где-то регламентируется иль нет?

Полное сопротивление ПФН (Zп) никак не может регламентироваться, оно нужно для определения тока однофазного к.з для конкретной сети и для проверки установленных на РЩ АВ и ПН, что они соответствуют требованиям ПУЭ по отключающей способности.
Время срабатывания АВ определяется при прогрузке АВ конкретным током для данного типа АВ, с помощью прогрузочников. Если на прогрузочнике нет таймера, то время ср. АВ определяется по ВТХ
для данного типа АВ.

Цитата
а если измерить значение сопротивления участка омметром оно должно приблизительно совпадать с расчетным или это совершенно разные вещи? (в протоколе написано - измеренное значение сопротивления цепи фаза-ноль)

Омметром замерить не получится, если он не измеряет полное сопротивление цепи ПФН.
Расчетное сопротивление должно совпасть с измеренным в пределах погрешности измерений.
Этим определяется качество монтажа эл.проводки.
Если Вы не измеряли Zп, то этот столбец можно не заполнять, если требуют или для перестраховки, то вычисляют по формуле- зная фазное напряжение данной сети и измеренный ток к.з.
Цитата
измеренное или расчетное значение тока однофазного к.з.( выдержка из протокола) - это значение номинала автомата или то при котором он отрубился при испытании?

Это значение конкретного тока к.з. цепи ПФН, которое вы измерили или определили расчетным путем.
Цитата
диапазон тока срабатывания расцепителя к.з. - это как?

Это скорее всего для АВ модульного типа В, С, Д. В-3-5; С-5-10, D-10-20.
aleksey71
спасибо за популярное объяснение.
Shapiton
С диапазоном тока срабатывания не все так просто!
Ural привел значения для автоматов выпущенных по ГОСТ Р 50345-99 ( к примеру: Ленэнерго, письмом, рекомендовало принимать их макимальными, т.е. 5,10,20). У АВ других ГОСТов диапозон другой. Советую обратится к методике:
http://www.yanviktor.narod.ru/ispytaniya/index.htmм, а так же к паспорту АВ
И еще. Так как при измерении приборы замеряющие ПФО замыкание производят "через себя", то УЗО проверяемой линии, если оно там стоит, неприменно отключится. У некоторых приборов(megger CM300 mk5), есть функция позволяющая этого избежать. icon_smile.gif
fist
Где найти переодичность этого измерения. Есть в Объемах, но это для станций и сетей, а где для остальных.