Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: соединение кабеля 3х50
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Сварка, самодельные устройства для сварки > Промышленные сварочные устройства


мишаня
необходимо наростить кабель 3х50 аллюминий внутри здания(распределительный щит необходимо перенести на 2 метра) .применение термоусаживающей муфты не подходит.подскажите может есть какие-нибудь соединительные коробки для таких кабелей?
Гость_Ghost_*
Напряжение?
ZavGar
Цитата(мишаня @ 11.7.2008, 7:19) *
необходимо наростить кабель 3х50 аллюминий внутри здания...применение термоусаживающей муфты не подходит.подскажите может есть какие-нибудь соединительные коробки для таких кабелей?

А по каким причинам не подходит термоусадка?
Самое милое дело: обжимные гильзы и термоусадка на каждой жиле плюс термоусадка в 2-3 слоя поверх всего.
А коробки - любые, какие душе угодны (в соответствии с требованиями конкретного объекта): пластик, металл, нержа, различный IP...
мишаня
напряжение 380 В. а соединительные коробки с чем внутри( клеммники какие-то там или что-то другое,размер коробок какой)? где можно посмотреть как они выглядят?
ZavGar
Цитата(мишаня @ 11.7.2008, 11:32) *
напряжение 380 В. а соединительные коробки с чем внутри( клеммники какие-то там или что-то другое,размер коробок какой)?


Тогда что-то подсказывает, что кабель всё-таки 4х50 icon_smile.gif Проводники-то круглые или секторные?
Коробка размером от 30х30х20 и более с крышкой и кабельными вводами с необходимой степенью герметизации.
А что внутри - Ваше дело. Начиная от керамического (текстолитового, эбонитового) изолятора с болтами/шпильками, на которые колечком или через опрессуемые наконечники заведены концы, или DIN-рейка с клеммниками на 70 квадратов, или "орехи", и до болтов с гайками или опрессуемых гильз "в воздухе", изолированных термоусадкой или изолентой (если не побрезгуете).
электроник1
Цитата(мишаня @ 11.7.2008, 7:19) *
необходимо наростить кабель 3х50 аллюминий внутри здания(распределительный щит необходимо перенести на 2 метра) .применение термоусаживающей муфты не подходит.подскажите может есть какие-нибудь соединительные коробки для таких кабелей?

а почему термоусадка не подходит?
Roman_D
Цитата(электроник1 @ 11.7.2008, 17:32) *
а почему термоусадка не подходит?

Или муфта? Не свинцовая же... Дорого? Проще- термоусадка с клеем.
электроник1
Цитата(Roman_D @ 12.7.2008, 0:20) *
Или муфта? Не свинцовая же... Дорого? Проще- термоусадка с клеем.

я и говорю про термоусадку- муфту.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     