вместо отключения по току?
Ситуация: РЭС выдали ТУ с трехфазным вводом
на очень малую разрешенную мощность 5квт.
Изменить их нельзя, или только на меньшую мощность 2-3квт при однофазном вводе,
а на большую мощность пропишут подводку ВЛ-10кв на расстояние 500м
и установку новой ТП за свой счет

Вся нагрузка в доме однофазная в том числе
потребители на 3.5 квт (Стиральная машина, нагреватель)
В ТУ прописано: "предусмотреть наличие токоограничивающих аппаратов,
срабатывающих при превышении договорной мощности".
Поэтому проектная организация ставит в ВРУ вводной автомат
с комбинированной защитой ВКЗ-42 на 10А и утверждает, что
по расчету на больший номинал ставить никак нельзя - не примут.
По совету с форума была предложена схема:
установить счетчик Меркурий 230-АRТ или ПСЧ-3ТА.07 с функцией
отключения нагрузки по лимиту мощности.
Счетчик можно сконфигурировать так, что одна пара контатков
имеет размокнутое состояние при потреблении менее 5квт
и замыкается при превышении лимита. Далее счетчик через определнные
интервалы времени переводит эту пару в разомкнутое состояние
и измеряет мощность повторно.
Эта пара должна отключать вводной автомат.
(Желательно чтобы бы его еще и включать после устранения перегрузки).
Проектная организация эту схему реализовывать не хочет
и отсылает в головную организацию над местной РЭС узнавать у них
будут ли они согласовывать такой проект. Документы с такой схемой
на руки выдавать не хотят.
В головной организации разговаривать без проекта на руках тоже не будут.
"Сначала давайте проект, а потом мы вам пришлем список замечаний"
===============================================================================
Вопросы:
Не нарушаются ли при такой схеме ТУ?
Т.е. Является ли счетчик в комбинации с автоматом с дистанционным отключением
"токоограничивающим аппаратом".
Если ТУ не нарушаются, то имею ли я право осуществить подключение по такой схеме?
Если нет, то нормы каких нормативных документов она нарушает?
Если никакие нормы, никаких нормативных документов не нарушаются, то как обосновать
отказ от обычной методки расчета, и примененить вводной автомат
на больший номинал (16Аб а лучше 25А) включенный по данной схемы в проекте?
Ну и если все это возможно, то маленький технический вопрос. Марка вводного автомата?
Для такой схемы нужен другой вводной автомат у которого есть
контакты для дистанционного отключения, и который подойдет вместо ВКЗ-42
(сказали что раньше разрешали ставить более дешевый АД-14, а теперь нет)
Чем они отличаются я не знаю, но видимо отличия есть так ВКЗ-42 стоит 1700р
а АД-14 400 руб)