Народ, у меня вопрос по расчету КЗ.
В ГОСТ 28249-93 написанно что, для расчета однофазного тока КЗ нужно знать сопротивление нулевой последовательности трансформатора. Но вот где эти данные брать не сказанно.
Я сам найти их не смог, ни в справочниках, ни в интернете.
Нашел только таблицу - "Расчетные сопротивления трансформаторов при замыкании между фазой и нулем z`/3, отнесенные к напрядению 400В, и значения z`/3Uф".
после этой таблицы дана формула расчете тока однофазного КЗ, где используются данные из этой таблицы, НО она сильна отличается от гостовской.
Подскажите где можно найти данные(таблицы например) по сопротивлениям нулевой последовательности трансформатора ?.
Заранее спасибо.