Цитата(Гость_Ольга_* @ 3.12.2017, 17:06)

Есть насос с двигателем 132 кВт соединенный в треугольник работает от сети 0,4 кВ. Насос работает на задвижку закрытую на 80%, Работники хотят уменьшить потребляемую насосом мощность, для этого предложили переключить его по схеме звезда. На двигателе маркировка 380/660 кВ, можно ли переключить его в данной сети на звезду? И реально ли будет экономия?
Да, можно.
Будет.
Проверьте по условиям пуска.
Посмотрите вариант замены эл.дв., на меньшее число оборотов соответственно меньшей мощности, будет гораздо лучше.
Замерьте ток потребляемый в настоящий момент - это будет для вас ориентиром.