Уважаемые форумчане, возник вот какой вопрос:

Стоит выбор - что ставить на постоянную нагрузку до 90А на трехфазной сети.
Есть выбор (уже куплено ) поставить Schnider Electric EZC100N3100 100А/полюса 18кА или ВА 5731-340010 100А/3 полюса/40кА(ДЗНВА Дивногорск) или Moeller PLHT-C100/3 100А/3 полюса/20кА.

По установке - Sсhnider и Moeller удобнее, но меня несколько смущают их габариты и особенно контактая группа, выдержит ли такую нагрузку ? По калькулятору - сечение кабеля - минимум 25кв.мм. , а на этих автоматах контактная группа выглядит как то слабовато.





uvk2
Многопроволчную жилу зажмет хорошо.
push
а Schnider то чем не устраивает, ну не ндравятся винты, поменяйте на болты. Moeller действительно доверия не вызывает, хотя и 35мм2 зажимали, правда нагрузка не постоянная. Если близко к максимуму лучше наконечник и под болт.
Гость
Меня в большей степени интересует практический опыт применения ECZ100N на нагрузках близких к максимуму(90%). Зажимы под кабель подобрал - с одной стороны наконечники под болты, с другой - специальные зажимы под кабель.