Цитата(gomed12 @ 13.12.2008, 17:29)

По определению ток предохранителя д/б выше ном. тока нагрузки.
Проводник тоже выбирается по нагрузке, еще + ограничения по ожидаемому падению напряжения, термостойкости изоляции.
Цитата(dimbas @ 13.12.2008, 21:21)

Провод меньшего сечения взять можно, предохранитель нет. Провод выбирается изходя и допустимого нагрева, т.е. он не должен за 15 мин нагреться более 70-80 градусов, а за время не работы остыть. Поищите старые книжки по электроснабжению и поищите расчеты ПВ (продолжительность включения)
Вот Вы говорите, что токовая защита должна быть настроена на >400 А... Но ведь, если ток кратковременный, то можно говорить о неком среднеквадратичном токе:
Iср=sqrt((I1^2*Tраб+I0^2*Tостыв)/(Tраб+Tостыв)),
где
I1=400 А - рабочий ток,
I0=0 - ток при отключенной нагрузке,
Tраб=15 мин - время работы,
Tостыв - время остывания
И защиту выбирать по принципу I>Iср...
Вообще речь идет об стартер-генераторе и аккумуляторах, нагружаемых на стенде крановыми сопротивлениями. Напряжение 24 В.