есть ли нормативный документ на применение МП терминалов вместо электромех реле" |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
есть ли нормативный документ на применение МП терминалов вместо электромех реле" |
1.7.2008, 14:23
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 27.2.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 10578 |
понятно что микропроцессорные лучше,но проект старый(1993г) и сделан под эл.механ базу.надо заказчику какой нибудь бумажкой помахать.подскажите пж-ста есть ли такой НД который бы предписывал применение МП вместо электромеханических? мож информционное письмо хотя бы.спасибо
|
|
|
|
|
10.7.2008, 19:05
Сообщение
#2
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 |
Такого документа однозначно нет. Мало того, в мире релейщиков нет единого мнения о преимуществах МП защит над электромеханикой, и есть тому основания.
Есть принцип: "кто девушку ужинает, тот ее и танцует". Прошу прощения, "кто платит деньги, тот и заказывает музыку". Можете работать только средствами убеждения. МП РЗА имеют ряд достоинств перед электромеханикой (не нужно регулярно чистить и регулировать контакты, значительно большая информативность. компактность, простота оперативного обслуживания). Но если что-то повредилось, менять нужно не отдельное реле, а весь терминал, весьма дорогой. А если хотите сразить заказчика наповал, сообщите ему о том, что прописанная в проекте аппаратура давно снята с производства. Далее могу дискутировать только о конкретных устройствах (если с ними знаком). |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 15.6.2026, 13:11 |
|
|
|
|