можно ли использовать для намотки многожильные провода? первичной и вторичной обмотки
ТРАНСФОРМАТОРА. заранее спасибо.

Пожалуйста, не дублируйте свои темы

Сообщение отредактировал NickEl - 17.7.2008, 23:07
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Basill_*_*
сообщение 18.7.2008, 15:50
Сообщение #2





Гости






Конечно, можно.
Шинкой мотают, потому что у неё больше коэффициент заполнения окна сердечника (большее сечение провода влезет в окно при том же кол-ве витков обмотки), у шинки тонкая изоляция термостойкая лакотканью (а у вас какая изоляция у многожильного?), ну, и дешевле шинка в пересчете на килограмм меди при прочих равных условиях.
Короче, если влазит требуемое кол-во витков нужного сечения, и изоляция провода не течёт при нагреве - для себя можно мотать многожильным.