Расчет токов КЗ в электроустановках до 1 кВ

Гость_Гость_*
сообщение 24.6.2005, 9:27
Сообщение #1





Гости






Помогите пожайлуста с формулами!
Почитала ГОСТ 28249-93, но особо мне он не помог!
А може у кого-нибудь есть уже в Exclel?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Diviner
сообщение 24.6.2005, 20:04
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 125
Регистрация: 25.3.2005
Пользователь №: 2637



а что нужно, программа по расчёту?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 27.6.2005, 15:13
Сообщение #3





Гости






Да нее, хочется самой уметь!
Формулы нужны icon_exclaim.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 28.6.2005, 23:59
Сообщение #4





Гости






Ну самой уметь это не так то просто... Почитай какую-нибудь книжку по переходным процессам.. icon_exclaim.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Diviner
сообщение 4.7.2005, 19:10
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 125
Регистрация: 25.3.2005
Пользователь №: 2637



Рассчитать ток КЗ не сложно по упрощённой методике, изложенной в многих справочниках по расчёту сетей до 1000 В.
В такой методике не учитываются вещи, которые ГОСТ рекомендует, а только то, что необходимо.
И некоторые цифры прилагаются к расчёту, например в сетях, питаемых трансформаторами до 1600 кВА переходные сопротивления контактов принимаются равными:

0,015 Ом — для РУ на станциях и подстанциях;
0,02 Ом — для первичных цеховых РП, а также на зажимах аппаратов, питаемых радиальными линиями от щитов подстанций или главных магистралей ;
0,025 Ом — для вторичных цеховых РП, а также на зажимах аппаратов, питаемых от первичных РП;
0,03 Ом — для аппаратуры, установленной непосредственно у приёмников э/э, получающих питание от вторичных РП.

Самое главное - рассчитать сопротивление до места КЗ.

1) Рисуется схема к расчёту, по ней сразу видно все переходные сопротивления контактов, которые надо учесть, наносятся точки КЗ для расчёта, марки и длины проводников.
2) Определяются активное и индуктивное сопротивления трансформатора по формулам 3 и 4 ГОСТ-а исходя из его паспортных данных.
3) Рассчитываются активное и индуктивное сопротивления проводника до места КЗ. Для этого надо знать марки всех проводников(нужны удельные сопротивления), их длины.
4) Суммарное сопротивление = сопротивление трансформатора + сопротивления всех проводников до точки КЗ + переходные сопротивления всех контактов начиная от шин подстанции(15 мОм) и до точки КЗ.
5) По формуле 8 ГОСТ-а находится 3-х фазный ток КЗ.
6) По формуле 19 ГОСТ-а находится ударный ток 3-х фазного КЗ. График там есть.
7) По формуле 24 ГОСТ-а находится ток 1-но фазного КЗ. Заметьте, здесь, как и в формуле 8, Uср.нН = 400 В.

Для невращающихся машин и аппаратов:
r1(суммарное) = r2(суммарное) = r0(суммарное) = r3(суммарное),
x1(суммарное) = x2(суммарное) = x3(суммарное),
где r3(суммарное),x3(суммарное) - значения, найденные в п.4, при расчёте 3-х фазного тока КЗ.

Что касается индуктивного сопротивления нулевой последовательности, приблизительно допускается принимать равным:
для шин и аппаратов - x0 = 2*x1;
для 3-х жильных кабелей - x0 = 4*x1;
для 4-х жильных кабелей = 2,5*x1.

Вот так вот.
Как говорится, повторение - мать учения.

Таким образом данная методика соответстует ГОСТ-у.

В ней учитываются(вырезаю из ГОСТ-а):
1) индуктивные сопротивления всех элементов короткозамкнутой цепи
2) активные сопротивления элементов короткозамкнутой цепи;
3) активные сопротивления различных контактов и контактных соединений;

Не учитываются:
1) сопротивление системы до понижающего трансформатора
2) сопротивление электрической дуги в месте КЗ;
3) изменение активного сопротивления проводников короткозамкнутой цепи вследствие их нагрева при КЗ;
4) влияние комплексной нагрузки

Влияние на ток КЗ синхронных и асинхронных электродвигателей, находящихся поблизости от места КЗ, вроде бы в списке "НЕОБХОДИМО" в ГОСТ-е,
но в данной методике не помню такого.
По-моему и так достаточно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Diviner
сообщение 5.7.2005, 4:38
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 125
Регистрация: 25.3.2005
Пользователь №: 2637



Такой расчёт конечно полезен на стадии проектирования.
Несёт в себе некую погрешность.
Нам, практикам, проще взять прибор и замерить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Феодор_*
сообщение 5.7.2005, 11:33
Сообщение #7





Гости






Хорошо 25-го мая замерили! icon_cool.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Voytik
сообщение 5.7.2005, 16:32
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 8.6.2005
Пользователь №: 3491



Что такое КЗ?

пожизне знал что это Короткое Замыкание, "коза" icon_biggrin.gif

но тут на форуме начинаю подозревать что это чтото иное. icon_confused.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Феодор_*
сообщение 6.7.2005, 1:25
Сообщение #9





Гости






Какая коза? Квантовая Зацикленность, конечно же.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2026, 23:18
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены