соединение нулевых проводников , можно или нет? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
соединение нулевых проводников , можно или нет? |
7.6.2008, 23:12
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 12.4.2008 Из: Вологда Пользователь №: 10935 |
Значится так.
Есть основной источник питания (главный распределительный щит) от него одна линия питает основное освещение, а другая источник бесперебойного питания APC От источника бесперебойного питания питается аварийное освещение. вопрос могу ли я соединить нулевой проводник от ГРЩ с нулем от бесперебойника ? или они уже соединены в самом бесперебойнике? это нужно для реализации схемы автоматического включения аварийного освещения при отключении основного проблема еще в том, что после блока бесперебойного питания есть УЗО и мне кажется что оно будет срабатывать. |
|
|
|
8.6.2008, 7:52
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 |
|
|
|
8.6.2008, 10:30
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 12.4.2008 Из: Вологда Пользователь №: 10935 |
Естественно разные.
Но ведь там трансформатор. А по идее на трансформаторе бесперебойника (как и на другом питающем объекте) нулевой проводник должен быть заземлен ну или хотя-бы занулен на рабочий нуль вышестоящего источника. или я не прав? так можно ли соединить нулевой выход бесперебойника с нулем от его питающей сети? |
|
|
8.6.2008, 15:18
Сообщение
#4
|
|
Руbillьник Группа: Модераторы Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 |
А где у бесперебойника нуль?
|
|
|
|
8.6.2008, 22:08
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 12.4.2008 Из: Вологда Пользователь №: 10935 |
ну на выходе есть земля, нуль и фаза
бесперебойник APC 3000 Сообщение отредактировал mmv - 8.6.2008, 22:10 |
|
|
17.6.2008, 16:45
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
У него ноль появитса на выходе только в байпасном режиме. А так там выхода после транса, с нулём соеденять не стоит. И зачем, чтобы сэкономить провод? Что в жалко поставить двух полюсные контакторы? Убить бесперебойник радии экономии метра провода, глупо. Кстати у ЛАТРа тоже четыре клемы, хотя две из них соеденены между собой.
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 22:06 |
|