падение напряжения |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
падение напряжения |
8.4.2008, 13:47
Сообщение
#1
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 |
подскажите- каким документом регламентируется уровень падения напряжения?
|
|
|
|
|
15.4.2008, 20:18
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 23.2.2008 Из: Херсон, Украина Пользователь №: 10542 |
На скок мне известно ПУЭ регламентирует это. 5 и 10 % для освещения и силы.. (кажись с возможным падением до 30% в аварийных ситуациях на ограниченное время (1 или 5 суток). Еще где это прописано - в паспортах на изделие указываються рабочие напряжения (скажем 190-240 или 220-240...) вот и на них можна ровнятся.. Плюс на двигателя и установки работающие с тяжелыми пусками, повторно-кратковременными режимами тоже устанавливается допустимое падение.... Лично я знаю, читал. но по работе использую стандарт в 5 и 10% другое пока не требовалось. Другие документы где можна это поискать ДНАОПы 22, 24, и 31 (в Украине)
|
|
|
15.4.2008, 20:38
Сообщение
#3
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 |
блин- я неправильно выразился. нужен документ, регламентирующий падение напряжения внешних эл.сетей, выполненных воздушными линиями на 0,4/0,22 кВ.
|
|
|
16.4.2008, 12:44
Сообщение
#4
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 13.3.2008 Пользователь №: 10696 |
Падение напряжения (вернее отклонения от номинальной величины) регламентируются не для участка сети, а до конечного потребителя - светильника, электродвигателя и т.д. Требования устанавливаются, например, в СП 31-110-2003, ГОСТ 13109-97 (2003)
|
|
|
|
|
1.6.2008, 19:33
Сообщение
#5
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 |
а конкретный пункт не подскажете?
|
|
|
2.6.2008, 14:54
Сообщение
#6
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 13.3.2008 Пользователь №: 10696 |
7.23 СП
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|