Добрый день!

Дом старый, заземления и зануления нет. Схема включения "Щиток подъезда (фаза+ноль)"-"Щиток в квартире"-"УЗО на всю проводку 30ма"-"УЗО отдельно на бойлер 30ма"-"Бойлер (фаза+ноль)". Система выравнивания потенциалов ещё не сделана. Трубы - металлопластик.

Бойлер AEG с магнивыемым анодом - в инструкции, на схеме, анод и корпус должны заземляться. Заземления (зануления) не сделано из-за того, что дом старый.

Включил бойлер и померял напряжение между корпусом и железным стояком водопровода - 170 В. Померял между смесителем на кухне и газовой трубой - 80 В, между смесителем в ванной и нулём в розетке - 48 В, между нулём в розетке и корпусом бойлера - 170 В. Между железной трубой стояка и нулём в розетке - 0В.

Отключил бойлер. Между корпусом и железным стояком водопровода - 4 В. Померял между смесителем на кухне и газовой трубой - 5 В, между смесителем в ванной и нулём в розетке - 4 В, между нулём в розетке и корпусом бойлера - 4 В. Между железной трубой стояка и нулём в розетке - 0В.

Включил опять - напряжение появилось. Почитал форум минут 20 - напряжение снизилось до 154 В. Попробовал замкнуть корпус бойлера на ноль в розетке - напряжение пропало, а УЗО не выключилось.

Пошёл почитал ещё форум, попил чай - прошло 1,5 часа. Померял напряжение.
Между корпусом и железным стояком водопровода - 14 В. Померял между смесителем на кухне и газовой трубой - 5 В, между смесителем в ванной и нулём в розетке - 4 В, между нулём в розетке и корпусом бойлера - 14 В. Между железной трубой стояка и нулём в розетке - 0В.

Утром проверил - тоже самое. Напряжение есть, но не выше 14В. В связи с этим вопрос - что это было и что делать дальше?

Систему уравнивания потенциалов? Не пойдёт ли ток по трубе стояка? Или УЗО должно отключится?

Подскажите, пожалуйста.


Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Semen
сообщение 28.5.2008, 23:12
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 15.5.2008
Пользователь №: 11202



Прям триллер какой-то (sorry, не смог сдержатьсяicon_wink.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
NickEl
сообщение 29.5.2008, 0:46
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 728
Регистрация: 26.7.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9093



2 Александр
для начала посмотрите эти ссылки в тематическом разделе, может с помощью одной из них Вы найдёте обсуждение вопроса схожего с Вашим


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электроник1
сообщение 30.5.2008, 20:01
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



УЗО должно было отключиться. Надо бы сделать реконструкцию.