Сварка контура заземления. , Требования к сварным швам. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Сварка контура заземления. , Требования к сварным швам. |
23.6.2008, 6:52
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 89 Регистрация: 4.3.2008 Из: Иркутск Пользователь №: 10627 |
Добрый день. Вопрос такой. Выполнен контур заземления: штыри и полоса. Вход в здание выполнен стыковкой нескольких отрезков полосы, стыки сварные. Тут мне заявляют, что более двух стыков не положено. Просмотрел нормы и ПУЭ не где такого не нашел. Подскажите, может, кто-то знает документ, нормируемый данный вопрос. И требования к сварным швам. |
|
|
|
|
23.6.2008, 8:52
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 19.1.2007 Из: Волгоград Пользователь №: 8084 |
Устройство сетей заземления. Пособие к ВСН 205-84 PM4-249-91.
А так же типовые конструкции изделия и узлы зданий и сооружений серия 3.407-150. Ограничений по сварным соединениям нет. |
|
|
23.6.2008, 9:50
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 89 Регистрация: 4.3.2008 Из: Иркутск Пользователь №: 10627 |
И еще один вопрос. Есть контур заземления от него как и говорилось проложена полоса в щитовую. Меня пытаются убедить, что необходимо двумя вводами заземление заводить, то есть что от контура я должен гнать две полосы в щитовую. Так это или нет. Ссылки они не дают.
|
|
|
16.7.2008, 14:14
Сообщение
#4
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 |
Цитата Вопрос такой. Выполнен контур заземления: штыри и полоса. Вход в здание выполнен стыковкой нескольких отрезков полосы, стыки сварные. Тут мне заявляют, что более двух стыков не положено Если стыки сделаны соглсано ГОСТ то никаких пробле нет -------------------- Нам фаза строить и жить помогает...
|
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 17.2.2026, 11:26 |
|
|
|
|