Может кто сможет помочь.
Сделали 6 коробов, в каждом коробе по 80 ламп (60 - 36, 10 - 54, 10 - 18), дроссели соответствуют длине (правда в основном на них написано что то 170, но попадаются с 140), стартеры универсальные чего то 11, все это осрам. На каждый короб автомат, узо и внутри общий конденсатор. На короб идет три фазы, на каждой фазе примерно 26-28 ламп, лампы собраны по семь штук (высота короба 1.5 м), правда перемычка получается на 14 ламп, монтажный провод 0.75. Напряжение на входе стабильное 218-225 на все короба (падение при включении практически отсутствует), перекосов по токам нет ни в щитке, ни в коробе, дроссели греются согласно маркировке. Таким образом мы сделали не одну сотню коробов. А на одном объекте включаешь один короб вроде начинает гореть нормально (правда может начать мигать какая нибудь лампа), включаешь все шесть начинается цветомузыка, не то что бы все лампы, и даже может одни и те же, но они то мигают (не переливаются, а именно мигают в частотой от пол секунды до 3 секунд), то горят нормально, а в это время начинают мигать другие (мигает 5-10 процентов ламп), при чем сегодня один почти не мигает, а завтра именно он и играет. Поставили все новое (кроме проводки и конденсатора), потом проверили все контакты, заменили стартеры, провели замеры, включая даже токов дросселей. Закрываешь лицо начинают мигать, снимаешь лицо что б чего нибудь замерить, то что мигает прекращает мигать, начинает в другом месте (ну это из серии совпадений и издевательства). Потратил кучу времени и средств, решение найти не смог, электрики - практики разводят руками, главный энергетик и инженер здания молча жалеют, хорошо сейчас круглосуточно светло, но придет же эта осень. За результат готов отблагодарить, за совет проставиться. С надеждой, Дмитрий. korothkin(DOG)rambler.ru |
|
|
Гость_Дмитрий_* люминесцентные лампы в рекламе 16.6.2008, 16:52
AlexPetrov А если это всё-таки сеть? Есть возможность взять с... 16.6.2008, 17:24
Гость Короб 13м на 1.5м, дешевле новый сделать чем перев... 16.6.2008, 17:39
Viktor__2008 Проверить контакты ( влияние – вибрация, температу... 16.6.2008, 18:41
AlexPetrov Стало быть, питание ставите вне сомнений. Решайтес... 16.6.2008, 18:42
Viktor__2008 Все может быть. 16.6.2008, 19:15
Damaje Цитата(Viktor__2008 @ 16.6.2008, 19:15) В... 16.6.2008, 19:27
Viktor__2008 Иногда такое сделают даже интересно становится.
О... 16.6.2008, 19:30
donvovchik возникло 2 вопроса:
-тип ЛЛ
-их УХЛ?
Может не соот... 16.6.2008, 22:30
Viktor__2008 Похоже ошибка монтажа, провод не туда подсоединил... 16.6.2008, 23:55![]() ![]() |
|