Гости |
Есть контактор, номинальный рабочий ток контактов 50А, категория применения АС-3.Вопрос- как узнать номинальный рабочий ток контактов при других категорях применения, например DC-3?
|
|
|
|
|
| Гость_Гость_km1_*_* |
7.6.2008, 9:25
Сообщение
#2
|
|
Гости |
я так понимаю,никто не может ответить на вопрос...
Согласно правил данного форума можно поднимать свою тему не ранее, чем через одну неделю, наберитесь терпения |
|
|
7.6.2008, 10:14
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
ГОСТ 12434-83 Аппараты коммутационные низковольтные. Таблица 6
Там приведены все категории применения для постоянного и переменного тока. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|