![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
если б я всё понимал я бы сюда не обратился... Спасибо Значит ничего не поняли. Объясняю ещё раз на схемах.Рукожопые ростовские шабашники подключили "умный" счётчик "Фобос" по следующей схеме, не сделав обязательное разделение PEN-проводника и его обязательное повторное заземление, а также не проверив, что у Вас ранее было сделано обязательное повторное заземление PEN-проводника на вводе в дом, которое следовало хотя бы отключить: ![]() Правильное подключение "умного" счётчика "Фобос" должно быть сделано так: ![]() |
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|