Норма ЗУ молниеотвода , Норма ЗУ молниеотвода |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Норма ЗУ молниеотвода , Норма ЗУ молниеотвода |
| Гость_Ринат К._* |
26.5.2008, 13:22
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Работаю на пром. предприятии, пришел электромонтер с вопросом, где взять величину наибольшего сопротивления заземляющего устройства отдельно стоящего молниеотвода (измерения прибором М416 показали 22,5 Ома), почему то я ему сразу сказал 30 Ом, потом засомневался и начал искать в нормативной документации и че то ничего не нашел не в ПТЭЭП, не в ПУЭ не в других документах, кроме как в РД34.45-51.300-97 (80 Ом), но как я понимаю это РД не распостраняется на пром. предприятия. Подскажите пожалуйста где взять нормы.
|
|
|
|
|
26.5.2008, 18:30
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
ПТЭЭП табл.35
|
|
|
| Гость_Ринат К._* |
27.5.2008, 7:57
Сообщение
#3
|
|
Гости |
Как я представляю, табл.35 ПТЭЭП относится к опорам ВЛ и никак к устрйствам молниезащиты отдельного молниеотвода, а также к устройствам молниезащиты зданий и сооружений
|
|
|
27.5.2008, 23:35
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
Тапбл.35 ПТЭЭП
Цитата Линии на напряжение до 1000 В <***>
Опора ВЛ с устройствами грозозащиты |
|
|
|
|
| Гость_Ринат К._* |
28.5.2008, 6:48
Сообщение
#5
|
|
Гости |
Слава, ну причем тут опоры ВЛ и линии, речь идет об отдельно стоящем молниеотводе и молниеотводе здания.
|
|
|
28.5.2008, 9:57
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7892 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Указания по количественному параметру сопротивления в качестве константации дает РД34.21 в зависимости от категории защищаемых объектов.
1,2 категории-10 Ом импульсного сопротивления 3 категория -20 Ом При этом допускается увеличение сопротивления до 40 Ом при удельном сопротивлении грунта более 500 Ом*м По СО 153 необходимо ориентироваться сопротивлениями растеканию заземлителей для ЭУ. Для одиночных МП правильнее было бы воспользоваться рекомендациями РД. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
| Гость_Гость_* |
28.5.2008, 12:57
Сообщение
#7
|
|
Гости |
У РД34.21 вышел срок действия, кто бы мне популярно объяснил норматив по сопротивлению растеканию ЗУ молниеотводов, где нормы взять и как его замерить и откуда взять импульсное сопротивление
|
|
|
|
|
28.5.2008, 14:20
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7892 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Цитата РД34.21 вышел срок действия О выходе дайте ссылку. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
| Гость_Ринат К._* |
29.5.2008, 12:06
Сообщение
#9
|
|
Гости |
Об истечении срока действия РД34.21 где то читал, уже не помню, а может и погорячился, ну как же перевести обычное сопротивление в импульсное????
|
|
|
29.5.2008, 12:57
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7892 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Растекание токов молнии (от единиц до десятков кА) представляет сложный процесс и расчет в этих условиях импульсного сопротивления практически невозможен, поэтому РД предлагает пользоваться табл.2, где даны эскизы возможных искусственных и естественных заземлителей.
Например, для 3-х стержневого очага: длина электрода-3-5м при диаметре 10-20мм, расстояние между ними-5м, глубина залегания-0,5м, сечение горизонтального электрода-40*4 мм. Естественно, чем больше число вертикальных электродов, тем лучше. В этих условиях посчитал бы сопротивление для одиночного МП не нормируется. ИМХО. Измерения сопротивления растеканию тока молнии производится по факту. Если поблизости имеется здание со своим контуром и соответствующим норме сопротивлением, достаточно соединения МП с ним. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
|
|
29.5.2008, 21:25
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
В замен РД 34.21.122-87 ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТРОЙСТВУ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ выпущена
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТРОЙСТВУ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И ПРОМЫШЛЕННЫХ КОММУНИКАЦИЙ СО 153-34.21.122-2003, однако несмотря на то, что в ней много новой информации, там нехватает много из РД. Поэтому существует положение об их совместном применении, тем более что в СО запрета на использовании РД нет. Цитата Работаю на пром. предприятии, пришел электромонтер с вопросом, где взять величину наибольшего сопротивления заземляющего устройства отдельно стоящего молниеотвода (измерения прибором М416 показали 22,5 Ома), почему то я ему сразу сказал 30 Ом, потом засомневался и начал искать в нормативной документации и че то ничего не нашел не в ПТЭЭП, не в ПУЭ не в других документах, кроме как в РД34.45-51.300-97 (80 Ом), но как я понимаю это РД не распостраняется на пром. предприятия. Подскажите пожалуйста где взять нормы. Цитата Слава, ну причем тут опоры ВЛ и линии, речь идет об отдельно стоящем молниеотводе и молниеотводе здания. Сначало вопрос стоял об отдельно стоящем молниеотводе, и всё. И ответ - табл.35 ПТЭЭП - отдельно стоящая опора с молниеотводом. Или дословно Опора ВЛ с устройствами грозозащиты. А в РД, СО - как этого добиться, и всё правильно выполнить. Но для этого придётся поднять ещё ГОСТы и СНИПы. |
|
|
30.5.2008, 15:29
Сообщение
#12
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18406 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Отдельно стоящий молниеотвод не является опорой для ВЛ. С другой стороны опора ВЛ скорее троссовый молниеотвод напоминает.
|
|
|
30.5.2008, 23:06
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
Цитата Отдельно стоящий молниеотвод не является опорой для ВЛ. С другой стороны опора ВЛ скорее троссовый молниеотвод напоминает. Опора для ВЛ может быть предназначена для одельно стоящего молниеотвода. С другой стороны опора ВЛ скорее троссовый молниеотвод напоминает ??? |
|
|
31.5.2008, 10:08
Сообщение
#14
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18406 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Какие уж тут "???" Разумеется, ВЛ напоминает троссовый молниеприемник. Выразился коряво, виноват.
Но по теме: Опора ВЛ предназначена для подвешивания ВЛ исключительно. При этом может использоваться.. Или хотите выразить мысль, что опору ВЛ поставили исключительно для установки громоотвода? Отдельно стоящий молниеотвод включает в себе опору для установки молниеприемника и молниеотвода. ВЛ на нем не висит. Потому и Отдельный. |
|
|
31.5.2008, 19:13
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
Цитата что опору ВЛ поставили исключительно для установки громоотвода? Вот именно. А если вместе с ВЛЭП, то и норма сопротивления другая. |
|
|
31.5.2008, 23:03
Сообщение
#16
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18406 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Вот именно. А если вместе с ВЛЭП, то и норма сопротивления другая. Думаю это не так. Для отдельно стоящего молниеприемника можно использовать любые дозволенные конструкции. В том числе и серийно выпускаемые опоры для ВЛ. Но это не означает, что только их и никаких других. Или Вы любой столб называете опорой ВЛ? СМ-15,20,25.. от «Тяжпромэлектропроект» разработаны исключительно для молниеприемников (без ВЛ) Приведенные в табл.35 значения относятся к "заземлителям опор ВЛЭП". Для линий свыше 1000В и для линий до 1000В для Ринат К., попалось: В.Н. ХАРЕЧКО РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОЛНИЕЗАЩИТЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ, КОТТЕДЖЕЙ, ДАЧНЫХ (САДОВЫХ) ДОМОВ И ДРУГИХ ЧАСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ. МОСКВА ЭНЕРГОСЕРВИС 2002 4.1. Общие положения Величина сопротивления заземлителя молниеотводов, если вблизи них во время грозы могут находиться люди, не должна превышать 10 Ом. Если же во время грозы вблизи молниезащитного устройства пребывание людей невозможно, то величина сопротивления заземлителя может быть не более 40 Ом*. * Такое сопротивление допускается только для изолированных систем молниезащиты, особенно при использовании искусственных заземлителей молниеотводов, устанавливаемых на естественных несущих конструкциях (деревья, башни, трубы и т.п.), удаленных от домов на расстояние не менее 10 м. Величина созвучна с той, которую привел gomed12 28.05.08г. Возможно Энергосервис и "подпитывался" от РД Сообщение отредактировал Олега - 31.5.2008, 23:11 |
|
|
1.6.2008, 0:21
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
Любые рекомендации, внутриведомственные и иные инструкции строй-мос-атом-гор-дур-энерго силы не имеют.
Цитата Для отдельно стоящего молниеприемника можно использовать любые дозволенные конструкции Где я утверждал обратное? РД 34.21.122‑87 До недавнего времени для заземлителей молниезащиты нормировалось импульсное сопротивление растеканию токов молнии: его максимально допустимое значение было принято равным 10 Ом для зданий и сооружений I и II категорий и 20 Ом для зданий и сооружений III категории. При этом допускалось увеличение импульсного сопротивления до 40 Ом в грунтах с удельным сопротивлением более 500 Ом×м при одновременном удалении молниеотводов от объектов I категории на расстояние, гарантирующее от пробоя по воздуху и в земле. Для наружных установок максимально допустимое импульсное сопротивление заземлителей было принято равным 50 Ом. СО 153-34.21.122-2003 3.2.3.1. Общие соображения Во всех случаях, за исключением использования отдельно стоящего молниеотвода, заземлитель молниезащиты следует совместить с заземлителями электроустановок и средств связи. Если эти заземлители должны быть разделены по каким-либо технологическим соображениям, их следует объединить в общую систему с помощью системы уравнивания потенциалов. Ни в РД, ни в СО значений сопр.ЗУ нет, значения ПТЭЭП вытекают из ПУЭ 7изд.гл.1.7.103, т.к. фактически отдельно стоящий молниеотвод является повторным заземлителем. Сообщение отредактировал Слава - 1.6.2008, 0:39 |
|
|
1.6.2008, 1:06
Сообщение
#18
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18406 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Цитата
Для отдельно стоящего молниеприемника можно использовать любые дозволенные конструкции Где я утверждал обратное? Сначало вопрос стоял об отдельно стоящем молниеотводе, и всё. И ответ - табл.35 ПТЭЭП - отдельно стоящая опора с молниеотводом. Или дословно Опора ВЛ с устройствами грозозащиты. При вопросе об отдельно стоящем молниеотводе Вы сослались на табл35, содержащую значения сопротивлений исключительно для заземлителей опор ВЛ. Про отдельно стоящие молниеприемники в таблице не упомянуто. Настойчивость, с которой Вы обращали нас к этой таблице, а также отождествление "отдельно стоящая опора с молниеотводом. Или дословно Опора ВЛ с устройствами грозозащиты" послужили поводом к дискуссии. " фактически отдельно стоящий молниеотвод является повторным заземлителем." Ну Вы же только что сами привели: " за исключением использования отдельно стоящего молниеотвода".. Сообщение отредактировал Олега - 1.6.2008, 1:14 |
|
|
1.6.2008, 9:17
Сообщение
#19
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18406 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
"Любые рекомендации, внутриведомственные и иные инструкции строй-мос-атом-гор-дур-энерго силы не имеют."
Согласен, если не утверждены не имеют. Рекомендации привел как информацию, обязан привести и следующее: "Новости электротехники" Шалыгин, Шатров. "Сообщаем также, что «Рекомендации по электроснабжению индивидуальных жилых домов, коттеджей, дачных (садовых) домов и других частных сооружений» отменены приказом Минпромэнерго России № 519 от 27.11.2007 в соответствии с письмом Минюста России от 01.11.2007 № 01/11130-АБ. Однако отмена упомянутой Инструкции не исключает возможности и целесообразности использования её рекомендаций в части, не противоречащей действующим нормативно-техническим документам." Рекомендации были взяты мной из "Строй Консультанта" (диск начала 2007г) как действующие и, поскольку отменились, то можно предположить, что были утверждены. Сообщение отредактировал Олега - 1.6.2008, 9:21 |
|
|
2.6.2008, 0:56
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
Извини, конечно, но ежели ты будешь читать с середины, конца и или ещё не по русски, то этот диалог я закончу.
1. Сторонние инструкции и читать не буду. Если этим заниматься, то и жизни не хватит - столько их развелось. 2. Если в ПУЭ, ГОСТах, СНиПах, ПТЭЭП найдёшь норму сопротивления заземления для отдельно стоящего молниеприёмника - то флаг тебе в руки. 3. Цитата Ну Вы же только что сами привели: " за исключением использования отдельно стоящего молниеотвода".. в том и фишка - если в едином контуре, то и норма по общему контуру, а иначе - отдельный заземлитель.4. Почему в НД нет конкретной цифры для молниеприёмников? Предполагаю по практике: при ударе молнии достаточно просто мокрого деревянного столба, в зоне которого расположен защищаемый объект - и именно поэтому геометрическим расчётам в РД и СО уделено особое внимание. Ну а 100% гарантии никто не гарантирует, пусть даже сопротивление =0. |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 3.1.2026, 3:20 |
|
|
|
|