Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Чередование фаз в устройствах

AlexsanderV.Lyap...
сообщение 16.6.2005, 0:10
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 15.6.2005
Пользователь №: 3529



Знает кто-нибудь, в каком(их) документе прописано чередование фаз на подключение 3полюсного автомата (рубильника) при горизонтальной его установке (ввод слева или справа)?
Обычно я применяю сверху вниз: А-В-С


--------------------
AlexsanderV.Lyapich
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 24.2.2026, 20:47
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены