Какая величина тока может протекать по кабелю ВВГнг 3х4 проложеному в гофре, гофра в штробе в полу? (Одна жила - фаза, вторая - ноль рабочий, третья - заземление.)

Темы не дублируем.

Сообщение отредактировал AlexPetrov - 23.5.2008, 23:34
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 24.5.2008, 11:28
Сообщение #2





Гости






максимум (на грани фола) 40 ампер
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Взводатор
сообщение 8.6.2008, 1:11
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 170
Регистрация: 1.12.2005
Из: Киев
Пользователь №: 4327



40A - это если производитель кабеля декларирует такой ток. А по ПУЭ - 32А. А с учетом того, что должен запас еще быть, то около 25А.
Причина редактирования: кросспостинг
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
CTALKEP
сообщение 9.6.2008, 20:03
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 131
Регистрация: 21.12.2007
Из: ХМАО
Пользователь №: 10103



Цитата(Взводатор @ 8.6.2008, 4:11) *
40A - это если производитель кабеля декларирует такой ток. А по ПУЭ - 32А. А с учетом того, что должен запас еще быть, то около 25А.

Точно, а ПСБ еще уменьшит ток пропорционально увеличению длины кабеля.