Metal
сообщение 15.4.2008, 15:24
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Регистрация: 6.11.2007
Пользователь №: 9761



Доброго времяни суток! Нашел у себя в гараже двигатель, хочу сделать из него точильный станок.
В электродвигателях разбираюсь мало, прошу совета как правельно, с конденсатором и каким, подключить двиг к сети 220в.
Вот сам двиг на картинке.
Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ZavGar_*
сообщение 15.4.2008, 17:47
Сообщение #2





Гости






Цитата(Metal @ 15.4.2008, 15:24) *
Доброго времяни суток! Нашел у себя в гараже двигатель, хочу сделать из него точильный станок.
В электродвигателях разбираюсь мало, прошу совета как правельно, с конденсатором и каким, подключить двиг к сети 220в.
Вот сам двиг на картинке.

При таком положении перемычек - два любых провода - в 220, третий провод через конденсатор (НЕэлектролитический, без обозначеия + и -) - к одному из этих проводов. К какому - зависит от желаемого направления вращения.
Требуемая ёмкость (ориентировочно) 20 - 100 микрофарад, более сведущие коллеги, надеюсь, подскажут.
Вполне возможно, что придётся поставить две ступени ёмкости: обе вместе - для пуска, одна из них (меньшая) - для работы.

Фото из цитат удаляем.

Сообщение отредактировал AlexPetrov - 15.4.2008, 17:57
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 15.4.2008, 18:00
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Конденсатор рабочий на каждые 100Вт - 8 мкФ, пусковой в 2 раза больше
Подробнее в свалке схем


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Metal
сообщение 16.4.2008, 0:18
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Регистрация: 6.11.2007
Пользователь №: 9761



Как я понял из вышеописанного вот самая простая схема
Прикрепленное изображение

С = 50-100мКф х 300-500в (тип кандера не помню, но знаю что они неполярные квадратные такие)
Если не так то дайте схемку или подскажите что подправить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 16.4.2008, 0:55
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Metal @ 15.4.2008, 23:18) *
Как я понял из вышеописанного вот самая простая схема
...
Если не так то дайте схемку или подскажите что подправить.
А на свалку схем не заглянули? Это ссылка - http://www.electrik.org/index.php?name=UpD...it&lid=2414
Там надо кликнуть на ССЫЛКА ДЛЯ ЗАГРУЗКИ ФАЙЛА
Загрузите, распакуйте, читайте "ТРЕХФАЗНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ В ОДНОФАЗНОЙ СЕТИ. В.БАШКАТОВ."


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_densej_*
сообщение 16.4.2008, 9:40
Сообщение #6





Гости






напиши мне на мыло densej@rambler.ru,что конкретно тебя интересует.Схем подключения как минимум 4 или электронный запуск
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
NickEl
сообщение 16.4.2008, 9:41
Сообщение #7


Специалист
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 728
Регистрация: 26.7.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9093



Цитата(Metal)
....тип кандера не помню, но знаю что они неполярные квадратные такие...

точно , они icon_smile.gif МБМ


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Metal
сообщение 16.4.2008, 11:02
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Регистрация: 6.11.2007
Пользователь №: 9761



savelij спасибо, открыл там описан метод подключения через электролит, а наскоко мне извесно они взрываются от перегрева. Или я ошибаюсь?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 16.4.2008, 18:27
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Ссылку я дал на одну из схем (первую попавшуюся) со "свалки схем", там приведены формулы, для расчёта конденсаторов.
Что касаемо электролита, то я бы не рискнул включать его в сеть переменного тока, даже кратковременно (а если кнопка залипнет?!)
Но формулы остаются в силе. Так что рабочий кондёр Вам понадобится не более 10 мкФ.
Можете пройти по этой ссылке


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Metal
сообщение 17.4.2008, 0:07
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Регистрация: 6.11.2007
Пользователь №: 9761



savelij спасибо вроде разобрался, буду пробовать подключить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
СероV
сообщение 11.5.2008, 12:49
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 26.4.2008
Пользователь №: 11041



Здравствуйте!
В книге Лотоцкого К.В "Электрические машины" вычитал что асинхронный двигатель можно подключать к однофазной сети не только с помощью конденсаторов, но и с помощью резисторов...
У меня есть двигатель АИР 90 L4. 2.2кВт, по формулам выходит, что резистор нужен 10.8 Ом.
Какой мощности покупать? Это только пусковой или можно использовать как рабочий?

Сообщение отредактировал СероV - 11.5.2008, 12:51
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
СероV
сообщение 17.5.2008, 15:46
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 26.4.2008
Пользователь №: 11041



Гуру, ответьте, пожалуйста.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВладимирР
сообщение 18.5.2008, 13:17
Сообщение #13


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 142
Регистрация: 22.2.2008
Из: Херсон
Пользователь №: 10539



Цитата из книги:
«Для одинаковых пусковых токов начальный вращающий момент двигателя с конденсатором в цепи пусковой обмотки значительно превосходит момент, получаемый при включении активного сопротивления или индуктивности».
Книга называется "Трёхфазный асинхронный двигатель в схеме однофазного включения с конденсатором" Н.Д. Торопцев. Советую почитать icon_wink.gif !
Ещё можно посмотреть http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=9318
http://minus-plus.ru/lk/2612.htm

Сообщение отредактировал ВладимирР - 18.5.2008, 13:59


--------------------
Не мешайте оборудованию работать!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
СероV
сообщение 21.5.2008, 23:09
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 26.4.2008
Пользователь №: 11041



Спасибо! Уже скачал.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения