Сдвиг фаз с помощью конденсатора

ScorpionXXX
сообщение 13.3.2008, 0:33
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 412
Регистрация: 31.12.2006
Пользователь №: 7989



Возник такой вопрос. Есть катушка (пускателя) рассчитанное на 380в. Дак вот я хочу ее приспособить для домашних условий где есть только 220в.
Что будет если я на один конец катушки подам фазу, а на второй ту же фазу, но только через конденсатор. Добьюсь ли я сдвига фаз и разницы потенциалов в 380в? И какой емкости надо для этого?
Программы для моделирования электрического тока говорят что напряжение будет 0в, но мне кажется что они не могут просто смоделировать ситуацию (или не запрограммированные на это). Подскажите получится у меня что либо?
Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 13.3.2008, 0:44
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
Программы для моделирования электрического тока говорят что напряжение будет 0в
Это очевидно и без программ. Между проводниками с одинаковым потенциалом не будет напряжения, значит не будет тока, значит сдвигать Вам будет нечего.
Может этот вопрос не в теорию, а в чайную переправить?


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ScorpionXXX
сообщение 13.3.2008, 3:31
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 412
Регистрация: 31.12.2006
Пользователь №: 7989



Хорошо, может кто-нибудь подскажет как запитать 380в катушку если есть 220в?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 13.3.2008, 9:08
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Никак. Цена катушки контактора от 80р.(200,350) в зависимости от производителя.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
NickEl
сообщение 13.3.2008, 10:04
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 728
Регистрация: 26.7.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9093



Цитата(ScorpionXXX)
Хорошо, может кто-нибудь подскажет как запитать 380в катушку если есть 220в?

может отмотать половину её обмотки icon_wink.gif а затем уже подключить к 220 В icon_smile.gif


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman_D
сообщение 13.3.2008, 10:57
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1137
Регистрация: 13.10.2007
Из: Рига
Пользователь №: 9607



Цитата(NickEl @ 13.3.2008, 11:04) *
может отмотать половину её обмотки icon_wink.gif а затем уже подключить к 220 В icon_smile.gif

Сгорит.
Смотать, посчитав витки; затем намотать более толстым проводом, в 1,73 раза меньше витков.
Врагу не пожелаешь....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 13.3.2008, 21:19
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



Есть еще вариант- снизить напряжение срабатывания МП, уменьшив зазор
между сердечниками и ослабив сопротивление пружины, сохранив при этом
межконтактный зазор по максимуму.
Попадаются некоторые пускатели с катушкой 380В, которые срабатывают
при 180-220 В.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ПАПУАС
сообщение 15.6.2008, 23:13
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 83
Регистрация: 19.7.2007
Пользователь №: 9027



Еще вариант поставить на питание катушки диодный мост, на постоянном токе усилие больше.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Слава
сообщение 15.6.2008, 23:50
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1485
Регистрация: 17.8.2005
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690



Повышающий тр-ор.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения