Реконструкция проводки |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Реконструкция проводки |
| Гость_Гость_* |
28.6.2005, 10:46
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Частный дом 1967 года постройки. Сейчас проводится капитальный ремонт дома и заодно решил сменить проводку, поэтому необходима консультация, т.к. после прочтения ПУЭ возникла масса вопросов.
1) В дом со столба приходит два провода: фаза и ноль, а по современным стандартам вроде необходимо проводку делать 3 проводами: фаза, N и PE. Правильно ли я понимаю, что ноль, который приходит в дом является PEN проводником? Значит, мне его надо разделить на 2 проводника PE и N, т.е. использовать схему TN-C-S. Как сделать это разделение? Просто ввести под один болт ноль, а затем вывести уже два провода? 2) Необходимо ли делать повторное заземление и в каком месте его подключать: до разделения PEN на PE и N, или после разделения заземлить уже PE? Или может быть заземление подключать прямо под болт, где будет происходить разделение PEN? 3) В каком месте необходимо подключать автомат,УЗО и счетчик? Надо ли использовать еще какие-либо устройства защиты? 4) Допускается ли делать проводку проводами разного сечения? Т.е. в качестве магистрального провода я использую 4 мм медный провод, к розеткам из распределительной коробки буду отводить 2,5 мм, а на свет использую 1,5 мм? И еще, нужно ли вообще так заморачиваться? В доме у нас никого никогда током не било. Правда, я очень часто встречал в инете упоминание, что без заземления ИБП и фильтры нормально не работают, поэтому и решил переделать по современным стандартам. |
|
|
|
|
| Гость_Мрак_* |
28.6.2005, 12:32
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Цитата(Anonymous) Частный дом 1967 года постройки. Сейчас проводится капитальный ремонт дома и заодно решил сменить проводку, поэтому необходима консультация, т.к. после прочтения ПУЭ возникла масса вопросов.
1) В дом со столба приходит два провода: фаза и ноль, а по современным стандартам вроде необходимо проводку делать 3 проводами: фаза, N и PE. Правильно ли я понимаю, что ноль, который приходит в дом является PEN проводником? Значит, мне его надо разделить на 2 проводника PE и N, т.е. использовать схему TN-C-S. Как сделать это разделение? Просто ввести под один болт ноль, а затем вывести уже два провода? 2) Необходимо ли делать повторное заземление и в каком месте его подключать: до разделения PEN на PE и N, или после разделения заземлить уже PE? Или может быть заземление подключать прямо под болт, где будет происходить разделение PEN? 3) В каком месте необходимо подключать автомат,УЗО и счетчик? Надо ли использовать еще какие-либо устройства защиты? 4) Допускается ли делать проводку проводами разного сечения? Т.е. в качестве магистрального провода я использую 4 мм медный провод, к розеткам из распределительной коробки буду отводить 2,5 мм, а на свет использую 1,5 мм? И еще, нужно ли вообще так заморачиваться? В доме у нас никого никогда током не било. Правда, я очень часто встречал в инете упоминание, что без заземления ИБП и фильтры нормально не работают, поэтому и решил переделать по современным стандартам. 1. 2. Если сделать, как Вы предлагаете, то при обрыве "нуля" до места разделения на PE и N получите фазу на корпус через включенный потребитель. Рекомендую ноль мспользовать как есть, а в качестве защитного зануления - заземленный контур здания. Плюс УЗО поставить. 3. Ваша фантазия допустима в рамках НТД. 4. Допустимо. Нельзя делать скрутки проводов разных металлов. Желательна пайка соединений. |
|
|
28.6.2005, 15:26
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Если бы я делал это нет для инспектора электронадзора, а для себя, то сделал бы так:
- определил бы потенциал нулевого провода. Для этого замерил бы напряжения между нулем и заведомо заземленной конструкцией. - затем разветвить ноль на N и PE. PE заземлить. Если нет контура и естественного заземления, то вырыть яму до влажного грунта, к железному ведру приварить арматурину или стальную толстую проволоку и закопать ведро в яму. Второй конец проволоки прикрутить болтом к месту разветвления нуля. - затем снова определить потенциал нуля. Оценить эффективность заземления. - дальше стандартный набор: рубильник, счетчик, автомат, УЗО, автоматы на потребителей. Заморачиваться стоит. Металлические корпуса бытовых приборов в незаземленной сети приобретают потенциал 110В. Опасно. |
|
|
1.7.2005, 22:08
Сообщение
#4
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 409 Регистрация: 2.5.2005 Из: Лесной Город'ОК Пользователь №: 3340 |
У себя на даче N и РЕ развел непосредственно в вводно-распределительном щитке. После этого потенциал на металлическом корпусе водонагревателя по отношению к мокрому деревянному полу составлял 18В, при максимуме нагрузки. Легкое пощипывание, если голыми ногами стоять на мокром полу. УЗО начхать на это.Сделал заземление: три уголка по три метра вбитых на расстоянии 3,5м "треугольник". плюс соединительная полоса на глубине 0,2м. Увязал эту конструкцию к РЕ-проводнику. Замерил, результат: 3,2В.
Из доп. устройств посоветовал-бы ограничители перенапряжений (ОПН). В сельской местности, где нет высоких сооружений, как дополнение к молниезащите, очень даже актуально. Да, и от заносов потенциалов, тоже не помешает. Довольно подробно об ОПН: http://www.news.elteh.ru/arh/2005/31/34.php -------------------- Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
|
|
|
|
|
| Гость_Феодор_* |
3.7.2005, 7:48
Сообщение
#5
|
|
Гости |
Если заземление и ноль не связаны, то получается схема TT. Если схема TN-C-S представляет определённую опасность при отгорании нуля, то схема TT предоставляет опасность при пробое на корпус: может не сработать автомат из-за высокого сопротивления земли, остаётся надеяться на УЗО, а оно менее надёжно. Чем лучше выполнено повторное заземление и уравнивание потенциалов, тем безопаснее обе схемы.
ПУЭ советует делать TN-C-S и повторное заземление, и нечего с ним спорить. Кстати: повторное заземление нуля уменьшает вероятность его отгорания. |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 29.6.2026, 21:23 |
|
|
|
|