узо и 3х фазная нагрузка |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
узо и 3х фазная нагрузка |
31.5.2008, 14:15
Сообщение
#1
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 1.7.2007 Пользователь №: 8915 |
нет-ли у кого опыта эксплуотации узо в таких цепях, при наличии 3х фазных двигателей. Насосы, станки малогабаритные, иные электропривода. Какие тут могут возникать проблемы????
|
|
|
шалун узо и 3х фазная нагрузка 31.5.2008, 14:15
NickEl 2 шалун
посмотрите вот эту тему из данного раздела... 31.5.2008, 23:05
ВВ Цитата(шалун @ 31.5.2008, 14:15) Какие ту... 11.7.2008, 0:56
электроник1 Цитата(ВВ @ 11.7.2008, 0:56) При правильн... 23.7.2008, 18:39
savelij Цитатапредставь- установка с металлическим корпусо... 23.7.2008, 19:03
ВВ Цитата(Ринат К. @ 24.7.2008, 5:36) пришло... 29.7.2008, 4:19
Ринат К. Не знаю зачем УЗО в таких цепях , но уже сталкивал... 24.7.2008, 5:36
Олега Т.е. ноль протянули, а УЗО все ж выкинули?
А ведь ... 24.7.2008, 9:05![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2025, 11:53 |
|
|
|
|