Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Коммутация цепей освещения

cергей
сообщение 8.5.2008, 15:07
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 8.5.2008
Пользователь №: 11146



Здравствуйте. Стоит задача - управлять лампами ДРЛ 250. На одну ветку - макс. 5 ламп. Помогите подобрать приемлимое по цене решение. Желательно что то вроде контакторов модульного типа. Возможны другие варианты. Сейчас рассматриваю контакторы SASSIN. НО боязно, ибо китай... да и токи нешутошные... тем паче что боле 25А у них уже 4 полюса. Прошу высказать Ваши мысли по этому поводу. С уважением, чайник.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 8.5.2008, 20:18
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



А чем не устраивают магнитные пускатели КМИ? И не дорого, и работают. Пусковые токи у ДРЛ250 порядка 4А, поставьте КМИ 22510 и двухкнопочный пост.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
cергей
сообщение 8.5.2008, 20:42
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 8.5.2008
Пользователь №: 11146



Можно, в принципе такой и была первая мысль... но хотелось бы уместится в 1-2 модуля.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения