Какова Pmax 3ф автомата? , Нужен совет |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Какова Pmax 3ф автомата? , Нужен совет |
30.4.2008, 13:08
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 30.4.2008 Пользователь №: 11082 |
Уважаемые специалисты! Нужна ваша помощь! Подскажите как пощитать мощность автомата на 3 фазы.
Если автомат 63 ампера то какова его максимальная проускная мощность? |
|
|
|
30.4.2008, 18:15
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10607 |
К вашей ситуации применима Формула:
P=I*U*Cos(ф), где Р - мощность (Вт); I - ток (А); U - напряжение (В); Cos(ф)- угол между векторм тока и напряжения. Зависит от вида нагрузки. При активной нагрузке (эл. плита, лампочки) - Сos(ф)= 1. Удачи вам. |
|
|
30.4.2008, 22:30
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 |
Предполагаю, косинус тут неуместен и автомат отключается по перегрузке током полной мощности. Поэтому для трехфазного автомата в 63 А мощность порядка 40 кВА. Эмпирическая формула - мощность (ВА)=ток *659.
|
|
|