Выбор модели автоматического выключателя для общего щитка в МКД |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Выбор модели автоматического выключателя для общего щитка в МКД |
22.8.2024, 18:36
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 30.10.2016 Пользователь №: 50369 |
Здравствуйте, друзья!
В хрущевском доме встал вопрос о замене старых выключателей для защиты линии печки (3шт.). Автоматы будут установлены в открытом общем щите на лестничной площадке. Проводка - старый алюминий. ![]() Электрик предложил взять ВА16 подороже, но это же открытый щит... Планирую приобрести Decraft B16 серии ВА-101, с отключающей способностью 4,5кА, - много хороших отзывов, но все же есть сомнения в качестве исполнения такого автомата, и хватит ли отключающей способности? Стоит ли гнаться за автоматами 6kA? И не будет ли выключатель с время-токовой характеристикой B излишне чувствительным на такой линии? Какую модель выключателей выбрали бы на моем месте вы? Сообщение отредактировал вессон - 22.8.2024, 18:38 |
|
|
вессон Выбор модели автоматического выключателя для общего щитка в МКД 22.8.2024, 18:36
Roman D Цитата(вессон @ 22.8.2024, 17:36) Какую м... 22.8.2024, 18:50
Олега Цитата(Roman D @ 22.8.2024, 18:50) Насчет... 23.8.2024, 4:38
вессон Благодарю за подсказки. Кажется , разобрался мален... 1.9.2024, 16:12![]() ![]() ![]() |
|