Добрый день! Подскажите пожалуйста, как делать проверку PE-шины на нагрев по максимальному значению рабочего тока в PEN-проводнике (в НКУ). Буду весьма признателен!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 18.4.2008, 16:07
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18081
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



По- моему:
РЕ-шина проверяется только на нагрев от тока КЗ, рабочего там нет.
PEN-шину проверять ни к чему, она больше PEN-проводника.
Но уж коли сильно хочется, посчитайте:

Тн=(Iн.р./Iд.п.)*(tд.п.- tо.н.)+tо.
Тн - температура проводника
Iн.р. - расчетный ток нормального режима
Iд.п. - допустим.ток продолжительного режима (таб.1.3.31 ПУЭ6)
tд.п. - допуст.длительная температура (материал стен)
tо.н. - нормированная темп.окруж.среды
tо. - темп.окруж.среды

Если все ж РЕ-шина по КЗ, то см. гл.1.4 ПУЭ