Добрый день! Подскажите пожалуйста, как делать проверку PE-шины на нагрев по максимальному значению рабочего тока в PEN-проводнике (в НКУ). Буду весьма признателен!
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18081 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
По- моему:
РЕ-шина проверяется только на нагрев от тока КЗ, рабочего там нет. PEN-шину проверять ни к чему, она больше PEN-проводника. Но уж коли сильно хочется, посчитайте: Тн=(Iн.р./Iд.п.)*(tд.п.- tо.н.)+tо. Тн - температура проводника Iн.р. - расчетный ток нормального режима Iд.п. - допустим.ток продолжительного режима (таб.1.3.31 ПУЭ6) tд.п. - допуст.длительная температура (материал стен) tо.н. - нормированная темп.окруж.среды tо. - темп.окруж.среды Если все ж РЕ-шина по КЗ, то см. гл.1.4 ПУЭ Сообщение отредактировал Олега - 18.4.2008, 16:35 |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |