| Гость_Гость_vovanich1975_*_* |  17.4.2008, 16:08 
				 Сообщение
					#1
					
				
			 | 
| Гости  | 
				Народ помогите, на работе в одном кабинете безбожно бьет статикой. Сначала думал где то утечка есть, провели замеры все нормально. Заземление тоже в норме, что делать HELP!!!!! | 
|   | |
|  | 
|  17.4.2008, 17:11 
				 Сообщение
					#2
					
				
			 | |
|  Руbillьник           Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786  | 
				Какая работа? Какой кабинет? Как организовано электропитание? Какое оборудование? Как и какие делали замеры? В какие моменты и в каких местах происходят разряды?
				
				
				
			 | 
|   | |
|  17.4.2008, 17:58 
				 Сообщение
					#3
					
				
			 | |
|  Специалист      Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550  | 
				Добрый вечер. При таких исходных есть смысл почитать тему "Заземление" в форуме "Юмор"- там все подробно расписано  . -------------------- Удачи.
 Виктор | 
|   | |
|  17.4.2008, 21:35 
				 Сообщение
					#4
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 1860 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16  | 
				Мы ставили в свое время увлажнитель воздуха.
				
				
				
			 -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус. | 
|   | |
|  | 
|  18.4.2008, 0:50 
				 Сообщение
					#5
					
				
			 | |
|  Специалист      Группа: Модераторы Сообщений: 728 Регистрация: 26.7.2007 Из: СПб Пользователь №: 9093  | Цитата(сергей_абрамов) Мы ставили в свое время увлажнитель воздуха. да , это действительно помогает в подобных ситуациях , проверено -------------------- | 
|   | |
|  25.4.2008, 8:46 
				 Сообщение
					#6
					
				
			 | |
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 17.4.2008 Пользователь №: 10974  | Какая работа? Какой кабинет? Как организовано электропитание? Какое оборудование? Как и какие делали замеры? В какие моменты и в каких местах происходят разряды? Офисное здание, зал для заседаний, питание однофазное ВВГ 3(3*2,5) выполнено разделение на сеть освещения, бытовую и компьютерную сеть. Петля "Ф-N", R изоляции, R контура. Бъет от всего металлического даже от ручек дверных, однажды заметили, что заносишь стремянку проходит меньше минуты и на ней скапливается разряд то же было с пассатижами и так постоянно. | 
|   | |
|  25.4.2008, 9:33 
				 Сообщение
					#7
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 7704 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743  | 
				1. Необходимо выполнить систему уравнивания потенциалов. 2. Надо разобраться с полами, снять статику с линелиума (похоже полы из этого материала). 3. Возможно проблемы с защитным нулем. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего» Скальпель Оккама | 
|   | |
|  | 
|  25.4.2008, 10:07 
				 Сообщение
					#8
					
				
			 | |
|  Специалист      Группа: Модераторы Сообщений: 728 Регистрация: 26.7.2007 Из: СПб Пользователь №: 9093  | Цитата(gomed12) 1. Необходимо выполнить систему уравнивания потенциалов. дверные ручки , стремянку и пассатижи затруднительно будет включить в СУП  видимо проблема связана с кучей синтетических материалов в интерьере зала заседаний   -------------------- | 
|   | |
|  25.4.2008, 10:28 
				 Сообщение
					#9
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 7704 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743  | 
				Пошаркал по полу, зарядил себя и всего, что в руках (пассатижи, стремянку) за одно выходя и ручку двери, вышел, кусанул коллегу. Входящий, уравненный, взялся за заряженную ручку двери опять кусануло. Вывод. Источник скорее всего под ногами. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего» Скальпель Оккама | 
|   | |
|  25.4.2008, 15:38 
				 Сообщение
					#10
					
				
			 | |
| =VIP=           Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663  | Цитата Источник скорее всего под ногами.И на членах коллектива   -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.© | 
|   | |
|  | 
|  25.4.2008, 15:49 
				 Сообщение
					#11
					
				
			 | |
|  Руbillьник           Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786  | 
				+1 к последним словам NickEl и gomed12. Того же мнения. vovanich1975, ковролин, небось, какой-нибудь? | 
|   | |
|  25.4.2008, 16:10 
				 Сообщение
					#12
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607  | 
				Один из выходов - использовать Антистатический Линолеум.
				
				
				
			 | 
|   | |
|  25.4.2008, 16:47 
				 Сообщение
					#13
					
				
			 | |
|  Специалист      Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550  | 
				Добрый день. И на членах коллектива   Очевидно, надо заземлять «члены коллектива»  (ну, хотя бы через резистор утечки ~ 1Мом). А если серьезно, то надо все-таки замерить влажность. Сейчас с этим беда- доходит до смешных цифр ~ 15…20 %. Даже устанавливая достаточно серьезные увлажнители и в количестве неприличном, у нас зачастую не получается уйти за цифру выше 60 %. Почему-то сильно усугубляет положение процесс проветривания. -------------------- Удачи.
 Виктор | 
|   | |
|  25.4.2008, 17:16 
				 Сообщение
					#14
					
				
			 | |
|  Специалист      Группа: Модераторы Сообщений: 728 Регистрация: 26.7.2007 Из: СПб Пользователь №: 9093  | 
				в офисных помещениях вообще беда с атмосферой , мало кто из арендодателей озадачивается хоть какой-нибудь вентиляцией , а уж про кондиционирование и увлажнение и говорить нечего   -------------------- | 
|   | |
|  25.4.2008, 17:31 
				 Сообщение
					#15
					
				
			 | |
| =VIP=           Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663  | Очевидно, надо заземлять «члены коллектива»Ха-ха!  Поясняю. Имелась в виду синтетика на "членах коллектива"   -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.© | 
|   | |
|  25.4.2008, 18:43 
				 Сообщение
					#16
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 7704 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743  | Цитата заземлять «члены коллектива» Ага, со Змей Горынычем ходить. Да и с влажностью плоховато, выше 50% увлажнитель не может загнать, суховато понимете ли нынче. А если серьезно, что касается статики как временную меру предлагаю с обеих сторон двери разместить коврики из проводящего материала, соединенные с РЕ. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего» Скальпель Оккама | 
|   | |
|  25.4.2008, 18:54 
				 Сообщение
					#17
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607  | . Имелась в виду синтетика на "членах коллектива"   На заре вычислительной техники существовал официально подтвержденный факт, что при появлении в машинном зале хорошенькой сторудницы вычислительная машина начинала глючить или впадала в кататонический ступор. Баян, конечно, но ооочень старый.   Выяснилось, что милашки (по соседству с катями пушкаревыми и в отличии от них) были модницами и носил модную тогда синтетику, в отличие от хэбэшных "кать". Получившееся статическое электричество, усугубленное строго поддерживаемым в машзале микроклиматом, и приводило к глюкам... В результате в машинных залах появились проводящие полы, а модниц принудительно переодевали в чистое х/б. Так что увеличенная влажность и (умеренно, конечно) проводящий антистатический пол, а также обработка моющими средствами с антистатиком (пусть даже таким) резко снизит поражающий эффект. Уборщице надо объяснить, что мытье полов с антистатиком повышает их чистоту - пыль меньше притягиваеся. Чистота - залог здоровья!!!  А что за снижение влажности при проветривании... Физика простая: в той или иной степени влажный воздух помещения заменяется более холодным, но с значительно меньшим содержанием воды. Известно, что воздух при 0 градусов содержит (кажется?  ) вчетверо меньше воды, чем при 20. Так что воздух со 100% влажностью с улицы превратится в 20-25% в помещении. А при обилии нагревательных элементов и законопаченных стеклопакетами окнах это не удивительно. Те помещения, где постоянно находятся люди, гораздо более влажное, чем какой-то конференц-зал. Сообщение отредактировал Roman_D - 25.4.2008, 19:06 | 
|   | |
| Гость_Гость_* |  25.4.2008, 23:24 
				 Сообщение
					#18
					
				
			 | 
| Гости  | 
				Антистатик для стирки белья.
				
				
				
			 | 
|   | |
|  26.4.2008, 21:08 
				 Сообщение
					#19
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607  | |
|   | |
| Гость_Гость_* |  26.4.2008, 23:19 
				 Сообщение
					#20
					
				
			 | 
| Гости  | |
|   | |
|    | 