Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Предохранители , Расчет

Котов Сергей
сообщение 16.4.2008, 7:51
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 70
Регистрация: 5.5.2007
Пользователь №: 8661



Коллеги, доброго времени суток!
Вопрос такой - для статичных систем мы выбираем ток плавкой вставки по длительному расчетному току цепи, НО если есть какие-либо пусковые токи, то мы должны их учесть, чтобы не перегорела вставка при пуске... Для этого вводится расчет Iв=Iпуск/(1,6~2,0)... Но зачем же по полученному в формуле току плавкой вставки выбирать кабель не пойму.... Таков расчет приводит Карпов ФФ. А у меня в расчетах получается на кабеле 6 кв.мм. по меди надо ставить плавкую вставку 120А

Потребитель кран-балка: Ррасч=11,2кВт, соs=0,5, Iр=34,04А (питание: РП - рубильник - кран-балка)

1.Выбираем кабель по расчетному току - ВВГнг4х6 (Iдд=35А)
2.Выбираем плавкую вставку в рубильнике: Iв=7*34,04/2,0=119А, принимаем Iв=120А (ПН-2)...... И вот господин Карпов после этого расчета выбирает кабель по току в 120А, т.е. медный 35 мм.кв.

Или я не правильно все это понимаю или одно из двух...... Разъясните, пожалуйста, кто сведущ....
Заранее очень благодарен!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimbas
сообщение 16.4.2008, 11:52
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 188
Регистрация: 25.7.2007
Пользователь №: 9079



По току защищаемого аппарата необходимо выбирать кабель только для механизмов поверженным перегрузкам
Для механизмов не подверженым перегрузкам можно брать по расчетному току
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)