TN-C и TN-C-S , обязательность перехода

Олега
сообщение 24.10.2007, 9:01
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18523
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Эл.измер.лаборатория в деффектн.ведомости написала о необходимости перехода на TN-C-S. Дом 82-84 года постройки, соответственно TN-C. Реконструкции жители не желают - дорого. А пожарник лютует - акт не подписывает.
Пожалуста подскажите, на сколько это дело (реконстр.) обязательное, есть ли конкретный документ либо обязывающий, либо послабляющий?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Ринат_*
сообщение 24.10.2007, 12:21
Сообщение #2





Гости






Переход на новую систему совсем необязятелен, ПУЭ распостраняет свои требования на вновь вводимое и реконструируемое оборудование. В России 95% зданий выполнено TN-C. Пожарников можно послать куда подальше, в том числе некомпетентную электролабораторию.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 24.10.2007, 12:51
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18523
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



В деф.ведомости ссылка не на ПУЭ а на ГОСТ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 24.10.2007, 13:12
Сообщение #4





Гости






1. Электролаборатории дают только заключение, рекомендаций и предписаний выдавать не могут.
2. Электоустановки уже эксплуатируемые попадают под требования ПТЭ ЭП.
3. ГОСТы , наверное ссылаются на комплекс гостов Р50571, их требования распостраняются с момента принятия, на уже введенное оборудование распотраняются требования ГОСТов те которые были в момент проетирования и введения в эксплуатацию электроустановки. Кстати ГОСТ Р50571 распостраняется на электроустановки проектируемые и реконтсруируемые ( надеюсь Вы не возводите дополнительный этаж в Вашем доме) и они начали пременяться с 1999 года.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 24.10.2007, 15:12
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18523
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Ссылка на ГОСТР50571.2-94. Принят и введен 10.11.94г. Он вобще на ПУЭ чихал:
"До приведения «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) в соответствие с комплексом стандартов на электроустановки зданий, ПУЭ применяют в части требований, не противоречащих указанному комплексу стандартов." Полная ориентация на МЭК.
По 3 пункту получается, что ни один новый ГОСТ нам уже не указ, если при царе Горохе слепили, так трогать более не моги. Прогресс пущай отражается в новострое, а реконструкция дело сугубо добровольное?
В том же Госте:
"Пожаровзрывобезопасность электроустановок при проектировании, монтаже, наладке, эксплуатации должна быть обеспечена" Например УЗО в TN-C и не поставить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 26.10.2007, 5:31
Сообщение #6





Гости






ГОСТ Р50571 распостраняется на электроустановки проектируемые и реконструируемые, при эксплуатации уже введенного оборудования (до выхода ГОСТ) он является рекомендательным но не обязательным документом. При эксплуатации обязательны ремонты и обслуживания в соответствии с ПТЭ ЭП, выйдет новое ПТЭ ЭП тогда другое дело, реконструкция сугубо добровольное дело и зависит от собственника здания, при реконструкции обязательно выполнить требования вышеупомянутых ГОСТов и ПУЭ. Еще раз, в РФ более 95% ЭУ выполнено TN-C и никто не может заставить их переделывать на TN-C-S, нет нормативных и руководящих документов. Пожарники вегда для того чтобы прикрыть свою задницу пишут предписания которые противоречат даже ихним правилам, надо уметь отстаивать свои интересы, а вообще если у Вас есть финансы и желание то конечно будет лучше переделать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 26.10.2007, 8:18
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18523
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Ни финансов, ни желания не имеем. Вчера все вышеизложенное отписал и приложил распечатки из этого ГОСТа. Пущай почитают.
Спасибо за участие!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 26.10.2007, 9:21
Сообщение #8





Гости






Интересно будет узнать результат, пишите: amper@soda.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 21.6.2011, 18:26
Сообщение #9





Гости






Электролаборатория очень даже компетента. В соответствии с п. 1.2.2 ПТЭЭП потребитель обязан своевременно выполнять модернизацию электроустановок.
Так же по этому поводу высказался и сотрудник ростехнадзора (http://www.news.elteh.ru/aq/archive.php3?&p=33). В краце - проверять нужно на соответствие действующих правил. Однако оснаванием для прекращения это не является. Так что все претензии к пожарному.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения