Практики нужна помощь! |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Практики нужна помощь! |
6.6.2005, 21:18
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 6.6.2005 Пользователь №: 3481 |
Дайте пару советов как проверить не действующую сеть 380/220 В
(освещение в гаражах) на пригодность.Сопротивление изоляции проверять не хочу,да и в сетях где нагрузка чисто осветительная это не обязательно. Или мне придеться обойтись только визуальным осмотром? С уважением жду ответов! |
|
|
|
|
7.6.2005, 4:10
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 25.3.2005 Пользователь №: 2637 |
Вот как раз омметром, а потом и мегаомметром надо воспользоваться.
Прозвонить на наличие КЗ между каждыми фазами, каждой фазой и землёй. |
|
|
| Гость_Гость_* |
7.6.2005, 5:50
Сообщение
#3
|
|
Гости |
Как это сделать (прозвонить каждую фазу на наличие КЗ)?
Придеться отключать каждую коробку гаража ведь проверяем повышенным панряжением, а доступа чтобы отключить нагрузку нет. |
|
|
11.6.2005, 5:49
Сообщение
#4
|
|
|
Модератор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 671 Регистрация: 12.2.2004 Из: St-Pb Пользователь №: 727 |
Цитата(Эйнштейн) ...Сопротивление изоляции проверять не хочу,да и в сетях где нагрузка чисто осветительная это не обязательно...
Где это Вы узнали? Дайте ссылку на Документ! Способов проверки старых (и новых) только 2: 1. "Косвенный" - осмотр, омметр и т.д. 2. "Прямой" - подача напряжения. Выбор за Вами. Если Вам нужна надёжность, при наименьших затратах, то п.1. З.Ы. В гаражах не "чисто осветительная" нагрузка. Включают всё подряд. Перекос - обычное явление. Нагреватели на 2 фазы. Все - умные ."Академиев не кончали". Аргумент - кувалда и "арендная плата". |
|
|
|
|
11.6.2005, 8:53
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 6.6.2005 Пользователь №: 3481 |
Вспомню,найду и выложу!
Но повторяю это просто рекомендация! Я понемаю что способ 1 надежный но у меня столько проблем возникает с ним (мегаомметром) его же надо куда то подключать правильно же |
|
|
| Гость_ШЮрик_* |
11.6.2005, 18:35
Сообщение
#6
|
|
Гости |
Если проверять линию на КЗ , надо снимать все лампы(если это освещение) . Проверить линию потребителем еще сложней (в каждом гароже электросчетчики-которые покажут КЗ, хотя его может и не быть). если подавать напряжение на авось-неизвесно кто монтировал защиту. В зависимости от протяженности линии, КЗ на конечном участке может и не отключить защиту.
|
|
|
11.6.2005, 19:59
Сообщение
#7
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 6.6.2005 Пользователь №: 3481 |
Полностью согласен
|
|
|
|
|
12.6.2005, 3:34
Сообщение
#8
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 25.3.2005 Пользователь №: 2637 |
Цитата(Эйнштейн) у меня столько проблем возникает с ним (мегаомметром) его же надо куда то подключать правильно же
какие еще проблемы не надо его в сеть подключать при проверке конечно же всё лишнее отключить и замерять после счётчика |
|
|
| Гость_Гость_* |
12.6.2005, 12:28
Сообщение
#9
|
|
Гости |
По твоему он батарейках работает?
И что замерять после счетчика 2 м до лампочки и если у каждого в гараже счетчик? |
|
|
13.6.2005, 20:33
Сообщение
#10
|
|
|
Модератор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 671 Регистрация: 12.2.2004 Из: St-Pb Пользователь №: 727 |
Есть ещё способ: нанять специализированную организацию.
"Они" всё разберут, измерят, составят отчёт |
|
|
|
|
14.6.2005, 18:25
Сообщение
#11
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 25.3.2005 Пользователь №: 2637 |
Цитата По твоему он батарейках работает?
Вы когда-нибудь крутили ручку на мегаомметре? Как думаете, зачем это? Цитата и если у каждого в гараже счетчик
Странно как-то, у вас что комплекс гаражей простоял без эксплуатации несколько лет? Цитата доступа чтобы отключить нагрузку нет
Ещё интересней. |
|
|
| Гость_Гость_* |
18.6.2005, 1:52
Сообщение
#12
|
|
Гости |
Странно слышать в электрическом форуме подобные вещи. К сведению общественности мегаоммтеры бывают не только с ручкой, но и на батарейках, и с сетевым питанием. А если у человека полуубитый Ф 410Х/Х работающтй корректно только от сетевого БП?
|
|
|
18.6.2005, 5:57
Сообщение
#13
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 25.3.2005 Пользователь №: 2637 |
в том то и дело, что не в мегаомметре проблема
если сильно надо найдешь и с встроенным генератором или цифровой какой-нибудь на батарейках, каких сейчас полно не только Ф 410Х/Х от сети работает, почти все наши советские, но в электрохозяйствах я встречал как правило М1100-М1102 с встроенным генератором, удобен однако |
|
|
| Гость_Гость_* |
18.6.2005, 6:46
Сообщение
#14
|
|
Гости |
Цитата(Diviner) в электрохозяйствах я встречал как правило М1100-М1102 с встроенным генератором, удобен однако НО СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА. НЕ ДЕЛАЮТ ИХ ТЕПЕРЬ!!!
А "Эйнштейн"-у просто работать лень |
|
|
19.6.2005, 2:37
Сообщение
#15
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 25.3.2005 Пользователь №: 2637 |
снят, да, но по рукам гуляют
а вместо их сейчас делают Мегаомметры ЭС0202 http://www.omm.ru/mom2.htm Цитата Выпускаются взамен мегаомметров М4100/1, М4100/2, М4100/3, М4100/4, М4100/5
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 24.2.2026, 19:24 |
|
|
|
|