имеем вводной автомат-- эл.счётчик (3 фазы прямого включения)--УЗО
все соединения со счётчиком выполнены гибким медным провод с наконечниками.
сделали замечание о неправильно подключенном электросчётчике,
что необходимо использовать только одножильный аллюминевый провод. (ссылок на НТД не дали)
может кто разъяснит
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 18.2.2008, 18:32
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
может кто разъяснит
Пожалуй, только тот, кто это Вам сказал.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_MNosoffff_*_*
сообщение 2.4.2008, 10:17
Сообщение #3





Гости






В ПУЭ есть такая тема, что счетчики разводятся тока одножильным, правда в отношении РУ.... конкретную ссылку искать лениво... утро.... но такая тема точно есть... но чтоб люминь.... по моему лажа...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дежурный ПС-500
сообщение 2.4.2008, 12:12
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 348
Регистрация: 20.2.2008
Пользователь №: 10525



Где-то читал что жилы должны иметь отличительный окрас на расстоянии вроде 20см от клемм счетчика
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
NickEl
сообщение 2.4.2008, 13:17
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 728
Регистрация: 26.7.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9093



однофазный электросчётчик подключённый многожильным проводом инспектор принял без вопросов , лишь только проверил усилие затяжки винтовых клеммников счётчика icon_smile.gif
про алюминий большие сомнения , ибо он достаточно "текуч" и вряд ли долго обеспечит надёжный контакт , тем более без возможности профилактических протяжек клеммников (пломбировка) icon_smile.gif
вопрос из сферы социальной инженериии icon_smile.gif просто банальное вымогательство взятки icon_smile.gif


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
*_Garik_*
сообщение 3.4.2008, 21:04
Сообщение #6


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 368
Регистрация: 25.10.2007
Из: Западная Украина
Пользователь №: 9684



Цитата
просто банальное вымогательство взятки


Согласен, попробуйте узнать на какой норм. док. он ссылается и лутше в письменном виде


--------------------
Молодой еще но научусь и исправлюсь
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Влад-08
сообщение 28.4.2008, 19:00
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 11.3.2008
Пользователь №: 10671





имеем вводной автомат-- эл.счётчик (3 фазы прямого включения)--УЗО
все соединения со счётчиком выполнены гибким медным провод с наконечниками.
сделали замечание о неправильно подключенном электросчётчике,
что необходимо использовать только одножильный аллюминевый провод. (ссылок на НТД не дали)
может кто разъяснит

концы проводов должны быть луженые или огильзованы